设备背景:
热电偶不带变送器补偿导线直接连入PLC模拟量输入模块,PLC为西门子1500组态中选择通道测量类型为热电偶K型,热电偶测量范围0-1200℃,程序中计算通道中读取数据量除以10便是实际的温度值
在实际应用中为热电偶测量风道中流体温度,当燃烧器未点火进行炉膛吹扫时读取的热电偶数值为负数,经过换算后温度也为负值,但是炉膛实际温度不可能为零下,吹扫结束点火后数值从负数变为正数,温度稳定上升,单独校验热电偶温度正常,排除热电偶问题。
温度异常时属于吹扫阶段,风压比点火时要大。难道是风大对传感器有干扰?
请大神指点