签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:至圣
注册时间:2011-07-31
钻石 如何晋级?
3491
23
2020-08-10 20:30:18
最近一个月第二次。 现场描述: 氧枪提枪上行,到达上极限,停止, 抱闸闭合;然后放枪,下行,直接自由滑落到下极限。到底以后, 提枪操作正常,然后落枪也正常,全程无故障,无报警。 IO描述: DI: 提枪,放枪,高速, 复位,急停; DO: 故障、抱闸。 现场前几天刚装的iba,只采集到有关的命令和抱闸。 其他频率和电流都么有进plc。 我思考良久, 也没有头绪。 只能要求现场尽快用DP通讯采集变频的运行状态参数。
大家有什么看法?
剩余80%未阅读, 请登录阅读
请填写推广理由:
什么时候考证都不晚!来1847学习+认证,带你在职场破局出圈!
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有5832条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录