现有一项目,G120C7.5KW 控制一台5.5KW带电磁抱闸电机。
电机已做静态识别和计算,P1300=20,抱闸由变频器控制。
当电机轻载时,无论高低速,升或降都正常。
当电机重载时,高速下降突然出现急速墩底现象,然后看到变频器报F7901(电机转速过快)。
打电话给西门子的技术支持,询问了一些参数设置问题,没发现异常,建议我提高一下制动电阻的功率P219试一下,
但由于墩底对机械损伤太大,我只是增加了P219,但没有敢再次试验。然后把频率由45HZ降到30HZ,继续重载调试正常。
由于我同时修改了频率和P219,并不能确定是哪一个参数起了作用。
由此我有了一种看法,不知正确与否:就是在电机下降的过程中,必然有一个时间点,此时的电机速度恰好等于负载的自由落体速度,
此时的变频器无需输出,如果变频器没有输出,它又是怎么计算此时的电机速度的呢?是不是这个时间点造成F7901的原因呢?因为对P1300=20模式下变频器判断电机转速的机理并不清楚,请大师答疑解惑。