功能:老的840D PL NCK可以直接模拟量信号模块,然后设置系统参数可以直接用NC程序快速处理该信号,而不需要通过PLC处理
新的840D SL NCK需要通过6ES7 151-1BA02-0AB0 PROFIBUS 接口模块同步处理
硬件只能通过NCU X136 PROFIBUS接口通讯 ,注意PLC硬件配置该模块时时需要设置同步
硬件模块:
6ES7 151-1BA02-0AB0
6ES7 138-4CA01-0AA0
6ES7 134-4LB02-0AB0
系统参数设置:
MD10300=2 :二个模拟量信号
MD10320[0]=12 :位移传感器1量程12mm
MD10320[1]=12 :位移传感器2量程12mm
MD10362[0]=H5000404 :模拟量1地址1028转换成16进制为404
MD10362[1]=H5000406 :模拟量2地址1030转换成16进制为406
NC程序:
N10 GUD[10]=$A_INA[1] ;读取模拟量1位置值
N20 GUD[20]=$A_INA[2] ;读取模拟量2位置值
注意:
NCK也会将输入实际模拟量值发送到PLC,
DB10.DBW194...
本着抛砖引玉,大家一起学习的心态,欢迎大家一起讨论!相互提高!