一、需求背景
有一套老设备,现在有需求升级原来的Profibus到ProfiNET结构。
CPU:
CPU416-2 6ES7 416-2XN05-0AB0
ET200从站:
ET200M的从站, 接口模块是 IM153-1,
订货号: 6ES7 153-1AA03-0XB0
二、改造的想法
因为原来的程序和网络配置都很复杂,所以原来的CPU和以太网卡都不变,保证原有功能。
现在的想法是,增加一个CP443-1 Advanced 网卡,用来做IO控制器,下面增加IM153-4 PN从站,
现在我的,400站已经插入, PROFINET网络已经组态好了,如下图所示,
然后我想插入PN设备, IM153-4 ,然后就报下面的错误,
这个是说IO控制器不支持扩展的PROFINET诊断功能,我看了一下,测试了很多其他的CPU,都报这个错误。
不知道有哪位大哥遇到过类似的问题或者应用需求。
三、 IE/PB的方式
如果用IE/PB的方式,也可以实现,但是增加一个IE/PB设备,相当于增加故障点, 而原来的IM153-1模块还要使用,也没有增加网络的简单性,还是具有DP网络,感觉不合适。
有人遇到过这个问题吗???如何解决的呢??