这是一台新设备(有两台一模一样的设备),刚刚投入使用不到1个月,功率模块是PM250,用于发动机功率测试加载(测功机)。
在正常待机状态下,功率模块炸机并自燃(形成明火,见图1)
烧毁的变频器,见图2
下面是功率模块铭牌,见图3
最后是设备图纸,见图4
下面有几个问题值得研究和讨论:
1、事故发生(起火自燃)时,变频器前端空开QF501(图纸100A,实物120A)竟然没有跳闸;
2、功率模块炸机原因,是有异物落入造成短路,还是进线电压过高,造成电容爆裂;
3、功率模块炸机后电气元件怎么会出现自燃并产生明火;
最后,之前没有接触过PM250,今天在网上搜资料才知道PM250有能量回馈功能,有人说进线端不能加电抗器(这次事故后我们原计划加电抗器的)。但是我没有搜到关于PM250详细的资料,如有大家有的话麻烦发个链接我,O(∩_∩)O谢谢!