828D用的s7-200的plc软件
在调试一台4轴卧铣的时候X轴进给输出没有反应
检查PLC DB3800.DBX4.6 和4.7 有输出 但是实际机床系统没有反应
然后用HMI的诊断查看 DB3800.DBX4.6 和4.7 没有输出
检查plc DB3800.DBX4.6 和4.7有没有冲突点 发现也没有冲突点
查了大半天查不出来 所以我就先跳过这一步骤 先调试第四轴
在调试第四轴的时候把X轴的网络块移动了一下 载入PLC 发现X轴 DB3800.DBX4.6 和4.7有了输出
X轴能动起来了
至今还是不知道什么原因 但是问题解决了就好了 可能是s7-200不够稳定吧