最近公司收购了一条放置了2年的二手生产线,通电后发现了生产线的西门子MP277按键屏,画面显示数据一下子有一下子没有,表明是通讯异常。
那就顺藤摸瓜先检查DP通讯线及DP头是否有异常,检查到CPU上时发现了问题。
操作屏是接在MPI上的,非常奇葩的DP头接线,使用硬铜接地线直接缠绕在DP线屏蔽层上,屏蔽层并没有压在DP头内屏蔽压板上,且这条DP线屏蔽层因为现场环境及二年左右时间电柜内电器件没有通电,只是简单的放置一些干燥剂而已,屏蔽层已经严重氧化一碰就断,重新剥开DP线的绝缘皮,找到屏蔽层比较好的位置后剪短重新正规做DP头,通讯就正常了。