SIMOTION SCOUT TIA V4.5及更旧版本的程序升级到新版本时遇到问题及解决办法
博途TIA的版本升级速度和SIMOTION SCOUT TIA的版本升级速度差不多,差不多一年大升级一次,近期发现以前用SIMOTION SCOUT TIA V4.5及更旧版本做的项目升级到V5.1或V5.2新版本后编译老是报如下错误:
首先在博途里对SIMOTION编译时会报如下错误:原因是以前旧版本项目自动生产成的SIMOTION内部总线网络名称是含有中文字的,但是新版本总线网络名称不支持含有中文了,改成全成英文后,一切OK,这个比较容易发现和解决;
但是进入SIMOTION SCOUT后编译出现的如下问题,就让人摸不着头脑了
错误报文是:Alignment of the drive telegrams with HW Config has failed.翻译为中文我觉得应该是:“驱动器电报与HW配置的对齐失败”。问题应该是出现在这里吧:
一开始还以为是这些地址有问题,但无论怎么改变地址编译依然是报这个错误,整了无数个日日夜夜,就是不行,在网上和西门子论坛查了很久也没有找到答案,问西门子工程师说不知道什么原因,搞得都要放弃不整了,后来一想前面遇到问题“新版软件不支技中文名称”,会不会是以前旧版本项目自动生产成的”轴隔离开关_”全部要改为英文,那就试试了
改好如上图,进入SIMOTION SCOUT TIA后编译一切问题解决
此时真的想问西门子的软件开发团队,搞着搞着竞然不支持中文了。