由于生产部门的要求在服务器的客户机能显示液压站温度和液位。
由于液压站的网络和服务器不是同一网段,当时做项目时也没做这部份,可能是钱没到位。
开始工作:
1. 重新组态液压站PLC的IP地址,原来是192.168.1.0和192.168.1.1,因为和服务器不在同一网段,现改为10.65.142.180和10.65.142.181
2. 进行ping 10.65.142.181 –t通信测试OK
3. 更改主菜单
4. 更改属性
5. 依次停止S001和S002的WINCC项目后添加S402的链接IP:10.65.142.181 SLOT:2
如果不停止项目是建不了链接的。
6 . 建立DB150.DBW34和DB150.DBW56等相关变量,添加画面
7. 运行服务器S001和S002项目客户机画面并不能操作,一般只要切换画面就会显示了,重起服务器也没有用,一下子就有点郁闷了。
8. 客户机我没有重起,我刷新了一下启动画面
9.结果就可以操作了
有时小问题也会想不到暂时会断路的。