第一种方法:
[P] :检测一次正跳变时,产生一个扫描周期的微分脉冲。
第一次I0.0按下时,Q0.0常闭点导通,Q0.0置位,输出M10.0导通,同时M10.0常闭点断开,Q0.0常开点闭合,无法执行Q0.0复位。
第二次按下I0.0时,Q0.0复位。
第二种方法:
PLC是时序控制的! I0.0第一次按下时,输出M10.0,第一个时序,在2中M10.0常开点闭合,输出Q0.0,3中M10.0常闭点断开。第二个时序,因为[P]的作用只产生一个扫描周期的微分脉冲,2中Q0.0常闭点断开,M10.0断开;3中Q0.0常开点闭合,M10.0闭合,可以理解为自锁,Q0.0启动。
I0.0第二次按下时,输出M10.0,在2中M10.0闭合,3中M10.0常闭点断开,自锁断开,Q0.0停止。