我利用LOGO设计了一种高压断路器控制和保护的电路,一般按照三段式保护设置(我设置了四段式),速断、过流1段、过流2段、过负荷共四段,判断故障依照计算各段的定值和相应的时间进行配合。定值给定以后,用模拟量阈值触发器进行检测判断,例如:ON给定50表示动作值,OFF给定48表示返回值,这样返回系数就是0.96,。每相四段,三相共使用模拟量触发器12个,每个阈值的ON和OFF均是从计算指令中引用来的。正常模拟电路均正常,但是,模拟电源断开再恢复时,出现部分阈值触发器误动作,即不到动作值得情况下阈值触发器动作出一个约30--40毫秒的脉冲。
当电源稳定时,模拟量冲击输入时没有误动作现象。当把滤波从64调到256时可消除误动作现象,或者用命令块替换功能重新替换一个阈值触发器(块编号变大)可以消除误动作现象。
请各位大侠们帮我分析一下支支招,这个误动作必须消除。