前几天分享了一篇实用机床参数,看回复得知,这种常用知识的总结与收集很适合坛友的调试,今天继续分享一篇西门子840方面的常用信号点地址;
按地址顺序排列的信号
PLC----------->NC
EMERGENCY STOP 急停 DB10.DBX56.1 ;ACKNOWL EMERGENCY STOP 确认急停 DB10.DBX56.2 ;
INC INPUT IN MODE 在状态组范围
GROUP AREA ACTIVE 起动增量输入 DB10.DBB57.0 ;
NC----------->PLC
HANDWHEEL 1 MOVED 手轮 1的移动量 DB10.DBB68 ;
HANDWHEEL 2 MOVED 手轮 2的移动量 DB10.DBB69 ;
HANDWHEEL 3 MOVED 手轮 3的移动量 DB10.DBB70 ;
手轮若干信号 DB10.DBB97 ;
.
.
.
DB10.DBB102 ;
MMC TEMPERATURE MMC 温度极限 DB10.DBX103.6 ;
MMC 101/102 MMC 电池报警 DB10.DBX103.7 ;
NCK CPU READY NCK 准备 DB10.DBB104.7 ;
EMERGENCY STOP ACTIVE NC 在急停状态 DB10.DBB106.1 ;
INCH SYSTEM 英制系统 DB10.DBB107.7 ;
MMC CPU READY MMC CPU 准备 DB10.DBB108.2 ;
3 ;
DRIVE READY 驱动准备 DB10.DBB108.6 ;
NC READY NC 准备 DB10.DBB108.7 ;
NCK ALARM PRESENT NCK 报警出现 DB10.DBB109.1 ;
HEAT SINK TEMP 热交换器温度报警 DB10.DBB109.5 ;
AIR TEMP ALARM 气温过热报警 DB10.DBB109.6 ;
NCK BATTERY ALARM NCK 电池报警 DB10.DBB109.7 ;
PLC------------>NC (给状态组1的信号)
OPERATING MODE
AUTOMATIC 自动状态 DB11.DBB0.0 ;
MDA 手动输入状态 DB11.DBB0.1 ;
JOG 点动状态 DB11.DBB0.2 ;
MODE CHANGE DISABLE 禁止状态改变 DB11.DBB0.4 ;
MODE GROUP STOP 状态组停止 DB11.DBB0.5 ;
MODE GROUP STOP AXIS+SPINDLE DB11.DBB0.6 ;
MODE GROUP RESET 状态组复位 DB11.DBB0.7 ;
MACHINE FUNCTION
TEACH IN 示教状态 DB11.DBB1.0 ;
REPOS 再定位状态 DB11.DBB1.1 ;
REF DB11.DBB1.2 ;
SINGLE BLOCK A,B TYPE 单段 A,B 型 DB11.DBB1.6 ;
DB11.DBB1.7 ;
INC 1 增量 X1 DB11.DBB2.0 ;
INC 10 增量 X10 DB11.DBB2.1 ;
INC 100 增量 X100 DB11.DBB2.2 ;
INC 1000 增量 X1000 DB11.DBB2.3 ;
INC 10000 增量 X10000 DB11.DBB2.4 ;
VAR.INC DB11.DBB2.5 ;
NCK------------>PLC (来自状态组1的信号)
STROBE MODE
AUTOMATIC 自动状态 DB11.DBB4.0 ;MMC-->PLC
MDA 手动输入状态 DB11.DBB4.1 ;MMC-->PLC
JOG 点动状态 DB11.DBB4.2 ;MMC-->PLC
STROBE MACHINE FUNCTION
TEACH IN 示教状态 DB11.DBB5.0 ;MMC-->PLC
REPOS 再定位状态 DB11.DBB5.1 ;MMC-->PLC
REF DB11.DBB5.2 ;MMC-->PLC
ACTIVE OPERATING MODE
AUTOMATIC 自动状态 DB11.DBB6.0 ;
MDA 手动输入状态 DB11.DBB6.1 ;
JOG 点动状态 DB11.DBB6.2 ;
MODE GROUP READY 状态组准备 DB11.DBB6.3 ;
ALL CHANNELS IN RESET STATE 所有通道在复位 DB11.DBB6.7 ;
ACTIVE MACHINE FUNCTION
TEACH IN 示教状态 DB11.DBB7.0 ;
REPOS 再定位状态 DB11.DBB7.1 ;
REF DB11.DBB7.2 ;