遇到一个问题,编码器反馈不正常,更换了编码器还是不正常,然后检查编码器电缆,这里说明一下,这个编码器电缆是运动的,编码器是配合变频器进行闭环控制的。
这个时候开始检查编码器电缆,6心对屏蔽以及对地测量,绝缘电阻4MΩ左右,绝缘应该是没有问题的,然后开始测量6心电缆之间有没有短路,检查以后也是没有问题的14MΩ左右,然后测量电缆有没有断线每心测量也是15Ω左右,这个电缆应该是正常的呀,但是就是翩翩不行,然后拿了一条30米左右的电缆直接短接过去就好了,从这里也可以看的出来就是电缆问题,但是为什么就是测量不出来是坏的呢?