刚开开始接触FM355菜鸟一个,仅仅直接用FB52背景数据块DB3,WINCC直接连接DB3的设定值、实际值以及输出MV,问题:实际值是正数时,mv一直是零,实际值是负数时,mv有数值变动,背景数据DB3监视,设定值与wincc设定值一样,但是打开355调试软件LOOP MONITOR,设定值Setpoint controller一直是零,怀疑参数没有下载到355模块,在LOOP monitor修改手动设定PG或者手动输出,上位机WINCc都有对应显示,b35以及ob100调用如下图,请老师给看看是不不是FB52的引脚设定不对或者是其他什么问题
OB35: SET
= DB3.DBX 8.1 LOAD OP
= DB3.DBX 8.3 LOAD PAR
CALL "FMT_PID" , DB3
MOD_ADDR:=288
CHANNEL :=2
QMOD_F :=
RET_VALU:=
COM_RST :=
LOAD_OP :=
READ_OUT:=
LOAD_PAR:=
READ_PAR:=
NOP 0
OB100:
SET
= DB3.DBX 8.0 COM RST
= DB3.DBX 8.4 READ PAR