1、在009状态下,设定P115=2,按p键,按运行键,变频器为什么没有反应?
2、合闸是怎么操作?合闸是指控制字位0置1吗?
3、P115=2和3有什么区别?
第一点,采用简易操作面板合闸,是有条件的,要求控制权得在操作面板才行,谁也不知道你的系统参数是怎么设置的,控制字里的合闸位是在谁的手里?不知道哇。如果系统是工厂化设置的,没动,那控制权就在简易操作面板上里了。操作简易面板的合闸键,装置的风机会工作运行,就是启动系统了。否则,系统没响应。另外看系统是否相应,直接看控制字也行;
第二点,P115 = 2是通电静态辨识电机不会转,= 3我一般都不做,因为,手册调试流程,是= 1;= 2;= 4;= 5四个步骤。= 1(不合闸)和= 2(要合闸)电机不会转,= 4(合闸)和= 5(合闸)电机要转。合闸就是指的控制字0位被置1。
关于P115 = 2或3的区别,= 2只进行电机静态识别,= 3是完全辨识,什么意思?就是相当于=1,=2,=4;=5;=7全都做了。一气呵成,这种做法,我没用过,都是按《专家应用的参数设置》不知进行得。一个一个的做。
上述针对的是矢量控制而言。如果是V/F控制模式,P115 = 1和2就够了,后面的都省略不做。