回复:g120变频器接电机是星形接法还是角形接法好呢?或者各有何优劣?

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    20012
  • 精华

    385
  • 被关注

    1368

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-12-12 17:18:12

20楼

展开查看
以下是引用Haohaobb在2015-12-11 23:50:28的发言 >16楼:变频器5.5kw,接了两个减速电机4kw和0.75kw.前几天把0.75的那个负载拆开完整做了电机识别,包括动态识别,但是动态识别过程中在做饱和性曲线测试的时候报错,说是电机未到达稳定的转速,几次下来都这样,然后又用向导进行了重新的初始化快速调试,再做电机优化就都正常了,做完后相比较用模式0,模式20在重载运行方面效果比较明显,不需要增大运行电流也就是1610参数,重载低速也没有问题,但是就是不稳定,经常报电机堵转f7900,还有我发现了个问题就是20模式下,低速运行时转速不稳定,比如我设定92转,监控变频反馈发现速度是有波动的,大概在88--94左右,我用的是限位加延时定位,我担心这样会导致定位不准。而之前用模式0,从变频器反馈看,速度还是挺稳定的,就是低速重载时需要增大参数1310,不然拖不动。模式20最大的问题就是报电机堵转太频繁,我也没找到确切原因,看电流也不是很大,所有虽然做了动态识别,最终还是用了模式0,但是最近运行模式0,减速到低速运行时还是有时会报警堵转,很郁闷,所以在想是不是不同控制模式下电机识别的数据不一样呢?我在想要不要在模式 0下重新做电机识别。 老是莫名报警堵转,我都怀疑是不是供电电压有问题了。
以下是引用kdrjl在2015-12-11 21:10:49的发言 >10楼:很奇怪呀,G120的P...

引用10楼详细内容:

很奇怪呀,G120的P1300 = 20 运行效果不好?这...?咋说呢?还是你没有做好快速调试的工作吧?


能晒晒电机的铭牌参数吗?另外,你说P1300 = 20 的模式,不好体现在什么地方?可否介绍一下呢?说来听听。

信息量有点大,觉得有点混乱。


变频是5.5kw的,是重载还是轻载标称?无论该如何对0.75KW的电机来说,都太大了,尤其是矢量模式下。


再买个0.75的变频没多少钱吧?



Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有7717条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。