前些天,一位峰会上认识的朋友打来电话,说厂里用的LOGO!工作不正常了。具体现象是LOGO!显示屏只显示2个向上和向下的箭头。根据之前处理过的显示问题,初步判定是环境因素所致。于是详细询问了现场的环境,原来现场的粉尘非常严重,但没有腐蚀性的气体,于是建议对方拆开LOGO!给其内部做一次彻底的清理,并用无水乙醇将线路板(尤其是显示板)擦拭干净,结果LOGO!装上就能正常工作了。通过此次案例充分说明了LOGO!控制器在恶劣环境下的“生存能力”还是很强的。我用类似的方法已经处理好了不少的LOGO!包括有个硅碳棒的生产厂家。一般的情况下,由于尘埃中存在导电性物质或现场潮湿,时间长了会导致内部线路板工作不正常,清理一下往往会解决问题。我曾在这方面吃过大亏。我的设备在一个生产PVC塑料的厂家用过,现场酸性和毒性很重,连飞虫都进不去。当时三个月换了2个LOGO!,而且一个已经无法修复了。检查现场的其他器件,发现几个接触器的辅助触点都被腐蚀掉了。于是果断建议厂家将暴露在外面的logo!和一堆继电器进行隔离,后面就再没出现过类似的问题。LOGO!的环境适应性很强,但相比于传统的低压电器来说还是显得有点娇气的,它的密封性虽然较其他PLC要好很多,但使用的时间长了,在灰尘密度大的场合,其端子等部位还是会透进一些灰尘。所以做设备之前一定要问清设备的使用环境,在环境特别差的场所使用LOGO!时,要将柜体的防护等级提高至IP54以上,或干脆将整个控制系统隔离,特别是一些酸碱性腐蚀气体较为严重的场合。显示板的电容长期处于放电状态,或单片机、集成电路管脚短路会造成控制器使用寿命下降,所以环境问题还是要引起足够的重视的。