借用一句话,打脸来的太快,昨天刚发了帖子,今天凌晨5点左右,这个故障又出现了,关于前面故障处理的过程可以点击下面的链接查看:
记一次1500 ET200MP从站模块故障处理过程
由于不是我上班,大体了解了处理的经过。先说一下模块的配置

开始报故障的时候,不用断电,所有模块灯灭之后,过上几秒就自己恢复了,但是比较频繁的出现,先断电交换了一下DI1和DI2,还是没有恢复,之后把DI1模块的前连接器拔下来,恢复了正常。之后针对出现的故障,我们现场也讨论了一下,然后13点左右,利用停机时间又进行了模块的改造吧,针对可能出现的原因分析如下:
1、供电电源问题:这个在检修的时候单独增加了一个电源给这个柜内的两个IM155和交换机供电,电源虽然说不是西门子的,但现场我们也用了不少,而且出问题的时候,量电源电压24.1V,这个应该能够排除了。
2、IM155模块内部电源老化供电不足:这个在节前故障的时候,已经换了新的模块,应该也能够排除了。
3、背板总线接触不良:节前的时候,也把背板总线都给换了。
4、IO模块问题:可能是模块有问题,导致内部5V电源偶尔负载大导致这种情况。
根据上面的1 2 4问题,13点左右进行了改造,改造结果可见下图:

增加一个IM155模块,就是增加一个从站,根据现场信号的重要程度,把AI4 AI5 AI6这三个模拟量模块挂到新的从站上。
增加一个PM电源,专门给这两个从站的IM155模块供电
由于今天是把DI1的前连接器拔了之后恢复的正常,把DI1模块及往左的背板总线又换了新的模块。·
目前运行是正常的,但是DI1模块的前连接器还是没有插,如果后面再出现故障,也至少能够缩小了故障范围,也希望后面出现,故事到此完结....