这次故障还是在春节之前处理的,本来处理完毕之后想着接着写出来,又是那该死的拖延症,一直拖到现在才慢慢的写完,还是先介绍一下现场情况。
出故障的设备是加热炉仪表控制,就是燃烧控制的一个从站,先简单画一下组态图:

绿色线为以太网走线方向,2.1柜到2.2柜由于距离较远,使用的光纤,两个柜内的远程站下面均有数量不等的IO模块,模拟量信号基本上都与加热炉系统的设备有安全连锁。每个控制柜内有一个24V电源,也就是柜内模块和相关现场的传感器 电磁阀等都用的这个电源。
刚开始出现故障的时候,大约11点,我正好在操作室守着,第一次画面上的几个模拟量信号突然变成0了,不到10秒钟接着恢复了,里面有比较重要的信号,直接把煤气连锁的快切了。想着等生产了再查为啥,结果等了几分钟接着又出现一次,而且这时候没有马上恢复。现场的模拟量信号都到了低压配电室,到了之后发现2.2柜内的2#从站除了第一个模块亮灯,其他模块的灯都灭了。如下图:

一开始以为是通讯故障,这个模块还是中间站点,前后模块通讯都是正常了,也就先怀疑IM155模块有问题,在找备件的同时,先对模块断电不行,又把下面的光纤模块和155模块同时断电,这样试了几次恢复了正常,来回折腾了几次,也到了午饭点,就先吃饭了,同时也在找新的IM155模块。
到了下午新的IM155模块还是没有找到,只找来两个旧的IM155模块,14点左右,故障又开始出现了,只好先更换了试试,更换之后,有时候上电能正常一段时间,有时候接着就不行,中间也测量了模块的供电电压,为24V左右,而且2.2柜内的模块电源是并着的,1#模块的电源线从2#模块过去的,电源的问题感觉是可以排除的。更换了IM155模块还是不行,于是怀疑背板总线的问题,同事以前也有经历过,因为背板总线问题导致PLC模块工作不正常,又找了两三个背板总线,先从IM155这一侧进行更换,换了3个之后,再送电又恢复正常,临时又能生产了。
到了17点左右,故障又来了,新的IM155模块还在协调,也没有别的好办法了,就把2.2柜内的2#站的IM155模块和2.3柜内的2#站的155模块进行更换,更换之后上电,暂时恢复了。如果这样还是2.2的2#站异常,而2.3柜内的从站没问题,那说明不是IM155模块的问题。恢复了之后,仍然感觉心里没底,在生产提温的同时,我使用风池卡给西门子工程师打电话咨询这个问题,风池卡就是好用啊,当时还是周末,工程师5分钟之内就给我回了电话,我把现场情况介绍了一下,根据故障现象,工程师说这个像是供电电源负载不足导致,建议单独增加一个24V电源给模块供电。我还说柜内的两个站使用1个电源,为啥1#站没事,工程师说这个现象是电源负载不足的现象,至于为啥也说不明白....
挂了电话电话之后,就先找人去找24V电源去了,以备万一,时间不长,还没等开始生产,故障又出现了,此时说明不是IM155模块的问题,而电源在路上,中间又是把IM155的电源插头更换了,也换了其他的背板总线都不行,就先把电源线接好,电源到了之后使用这个电源单独给这个IM155模块供电,送电之后,恢复了正常。如果还故障还是继续的话,那后面只能更换该站的AI DI模块了。还好后面没有再出现,到此算是处理完毕。
该故障现象看起来应该就是供电电源的问题,但是依然还是存在疑惑的,厂家应该是为了节省成本,每个控制柜内只有1个24V电源,而且不是西门子的。该柜内的两个从站使用一个电源为啥单独这个从站出现这个现象,有点想不明白。也许是下面有个信号模块内部电路出现了问题,偶尔出现短路、接地的现象,由于信号模块电源和IM155的电源是一个,就导致了IM155模块负载大自动保护了吧。
春节期间车间大修,把仓库里面的24V电源都拿出来,把所有的PLC控制柜里面的交换机、CPU、IM155等柜内模块电源都新增一个24V电源单独供电,避免外部线路出现问题而影响整套系统出现问题停机。
本来以为故障到这里就结束了,所以才发的帖子,没想到还没结束,后续请看:
S7-1500 ET200MP从站模块故障续
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_ab_1937664_66.html