近期调试问题较多,发到现场的机器S1200PLC和屏幕通讯又有一个出问题了,PLC通讯灯不亮不闪。怀疑是不是网线头子插入不到位(有的确实插拔不顺畅),网线头子画上线,拔出后测量没发现问题,网线钳当时没有(谁知道还有问题,啥工具都带可不少呢)。拉动网线头子(直拉)没发现问题(其实就是这个头子问题)。因为多次插拔PLC口,发现PLC口也能跟着摇动,都怀疑是不是通讯口被插拔坏了,只能再拆一台好的过来测试。装回位置上电检测网口还是没有闪烁灯。嗯。。。,重点检查网线头,以前经验网线没压好测试仪也是测不准的,剪掉重新做头子。没钳子没头子咋办。。。同事看到我这情况,他想起他背包里正好有做延长线剪下来的带头子的网线。同事手法很专业,线接的很牢靠。再次上电通讯正常了。
总结,网线头子是否压接不牢,不能只直拉测试,还要用力向左和向右斜拉都做一遍,才能更易发现问题(卡牢的线十斤八斤的力拉我感觉都没事)。
网线头子,单列压接的辨识度没有两层排列压接的好,建议不要买单列的。
对比下来,认可西门子的东西还是抗造啊。为了查问题网线插拔好几次,(头子有问题不是顺畅的那种插拔),PLC的通讯口还没事。