有些事过去了几个月还是记忆犹新,星期一刚上班领导就来办公室布置工作了,说战略合作单位的变频器报故障后就无法故障复位开机了。由于是新机器还在一年质保期内,所以等我们单位派人去修。我那天有事情没有去,后来回来的人说,没查到问题机器又能运行了,对方降低了生产速度。以为是不是偶然故障,比如电压跌落啥的原因。
第二天刚上班领导电话过来,说一大早就被对方设备经理给电话吵醒了,设备又罢工了,赶紧再过来处理。这是真有故障了,带上检修设备就开过去了。到现场,发现控制箱在一个角落,灯光黑乎乎的。柜内照明也不是那么亮。于是打开了自带的便携式检修灯检查变频器。查看键盘有过流记录,检查变频器进出线路,一根到电动机的出线线号有受热变形,进而查看到变频器接线桩烧了。使用大一字螺丝刀想拧紧却发现拧不动,螺丝已经烧蚀。这下麻烦了,告知领导需要更换变频器。变频器功率45KW的单位没有现货。最终紧急问供应商调货解决了问题。故障原因也找到了,压接线路时没做线鼻子,塑料皮被压到了,导致接触不良发生了故障。