昨天调试设备,发现前几天还好好地一台机器屏幕不能控制了,导致无法开机。走到控制柜掀开1200PLC下盖板发现PN通讯灯不亮。以前都是网线头子不行重做一下就好了,于是喊装配电工,和他商量过来帮忙。他说头子重做一下么就好了,手头还有事等一下。过了十分钟带着专用网线钳和检测仪来了。我是说再测量一下的他说不用了(确实也有的网线你用测试仪测1-8灯都是成对亮的,测试仪也不靠谱),重做前也把网线头子插入PLCPN口,确实没有亮灯。直接重做网线头子吧,直接两面重做好后检测仪测量正常,插入PLCPN口,PLC本体读写灯还是一个未亮。线的问题排查完还有问题,怎么办?我想到使用电脑联网再试一下,网线一段插入电脑网口,一端插入PLCPN口,灯未亮,点击搜索网络,屏幕提示没有可用的网口啥的。线的问题先查到这里了。这就只能开始怀疑PLC本体的问题了而这PLC又是全新的,怀疑啥呢?一种可能,装配过程中有铁屑掉入,前几天没事,开机试验过程中电箱有震动,铁屑移位了。另一种可能,网口出厂的安装位置有问题。这个有必要说一说,PN口都是在塑料卡件之后,网线头子插入后还是有退让或者说摇晃的位置。是否接触不良呢?小螺丝刀在PN口内八根接触弹簧上撸过一遍,发现还是很有弹性,检查完毕。把PLC从导轨上拆下,上下拍动PLC,检查是否有碎铁屑,有东西掉出,貌似是塑料粉,以上做完没有发现明确原因,只能再次检查。安装好PLC插上网线,居然亮灯了。故障就这样没有了(我觉得没找到原因这不是真正的排除)好奇怪。在PLC上方线槽不显眼处做好标记,继续跟踪。。。