近日闲来无事,来现场出趟售后。事情起因是客户说有一套17年设备电机启动后不给转速,电机自己转,速度忽高忽低。频繁报电枢过流。跟技术沟通后怀疑晶闸管问题,故更换全部晶闸管。换完后无效。就把内部所有控制板,电源板等换了一遍。还是原来的现象。怀疑晶闸管不对(拆借的旧设备)。然后购买新的晶闸管,更换后无效。长时间没处理完成,正赶上客户公司领导检查,让报修,联系控制器厂家,厂家一句更换晶闸管的费用18W。所以最后联系我司售后。ABB直流调速器(不是西门家的)
在路上联系现场兄弟,说第二次换完晶闸管后报硬件故障,诊断后指向V11与V14不触发(6脉冲)。到现场后检查跟换器件情况,发现晶闸管的脉冲触发板之间的连线错误,V11与V14插反,正好与现场描述一致。整理好上电诊断,一次通过。心想问题解决,可以回去睡大觉了。连好电机启动,情况跟原来一样。头大,对着驱动器各种检查,各种测试中间抱过电枢过流。都不行。问现场有没有其他电机可以测试,怀疑是电机问题。结果来了句电机百分百好的,用的好好呢。另外一台电机正在使用,无法停机。协调一下午,终于可以换电机测试。好了!!
判断完驱动器是好的,往后查吧,无非就是驱动器,连接电缆跟电机这几项。最后打开电机盖子一看,哇塞,真的很哇塞!
再一次因为别人的坚持而被忽悠。谨记!谨记!