今天下午闲着没事翻看以前的工作笔记 看看以前处理过的一些经典故障 以前维修设备时 当遇到一个典型的案例时我都会记录下来 事后再分析写个心得什么的
是这样的一个故障 开始的时候是一台电机不动作 也没有报警 值班人员怀疑是通讯有问题 ( 设备是 1200 的Profinet 通讯 )
于是呢就开始检查网线 换网线插头 在这过程中把交换机上的网线都拔了下来 换完之后把网线重新插回交换机 准备开机测试
结果第一个故障不知道好没好又出了新问题 CPU报错 故障灯闪 又开始查 查来查去也没好 打电话叫我过去看看 电脑连上软件诊断一下吧 这样比较直观准确一些 硬件诊断:模块错误
再查看一下诊断缓冲区里面有什么: I/O 设备故障
接着查了一下硬件组态 并没有发现异常 到这里一边查看一边问了几句值班人员他的处理过程 说是动了交换机的网线 第一反应就是 是不是网线差错位置了 就这样打算开网络拓扑图 一个一个的对照 对照发现的确是网线插口乱了 回复后报警消失 设备回恢复
所以 一旦组态了拓扑视图 在硬件连接是必须按照拓扑视图所组态的方式进行 否则一旦不一样就会报错