原帖链接:一个变频器电压参数设置错误导致的问题
本来呀,我只是用了《电工技术》课程里学到的一个公式随便解释了一下,没想到这么多人给我点赞,让我很不好意思!
好想多聊一些有用的东西。可是说什么好呢?考虑到我是 “混” 在论坛里面少数的非专业人员(我是学高分子化工的 ),不敢乱发一些不专业的探讨帖子,还是说一些故事比较好!
还是先从这个公式聊起吧:
U = 2πf ×N×B×S
其中,U 是电压,f 是频率,N 是电枢绕组匝数,S 是线组的截面积,B 是定子的磁感应强度。
则有:
U/f = 2πNS × B
第 1 个故事:为什么 AC/DC 电源适配器容易烧毁?
大学时代(1989年),同宿舍的一位哥们家底比较殷实。他买了一台 京华 收录机,而且是出口转内销的那种。那时候的 AC/DC 电源适配器,里面就是一个小变压器+整流+滤波电路而已,体积还比较大(功耗比较大,散热要求高)。不像现在使用的是效率更高的开关电源,功耗小,体积也小。
那哥们把它的 AC/DC 电源适配器每天 24小时插在插座上。把我们其他几人羡慕坏了!
可是,半个学期刚过,这个 AC/DC 电源适配器 内的 变压器 烧掉了!!
这是为什么呢?我们这伙学工科的开始调查。仔细查看 AC/DC 电源适配器上的 赫然写着:额定电压:AC220V,额定频率:60Hz!
如果用上面的公式来解释的话,无论是 50Hz 的变压器 还是 60Hz 的变压器,考虑到磁滞曲线的影响,它们的磁感应强度 B 的值都应该选择的差不多。就像晶体管放大电路的静态工作点的选择一样,太高则容易进入饱和状态;太低则容易进入死区。
所以,U、B 与 S 三个参数定下来以后,f 与 线圈匝数 N 成反比。也就是说,60Hz 的变压器线圈匝数 比 50 Hz 的变压器的线圈匝数要少。
当你把 60Hz AC220V 的变压器接在 50Hz AC220V 的电路上以后,因为 f 降低了,那么只有 磁感应强度 B 上升才能稳定工作。磁感应强度 B 上升,则意味着励磁电流 Io 的上升。那么,它的功耗自然也要上升,产生的热量同样也要上升。所以,时间一久,则变压器的线圈烧毁的可能性就上升了!