新的一年又要来到,分享一个关于G120 CU控制器端子接触不良的经验。
单位G120系列变频器使用的比较多,在调试过程中发生了一些故障,现分享一个。
,
在电脑调试过程中发现r752.0没有显示值,同时发现端子3上的橙色部件已经不见(上图是修复后的照片)
最早的时候发生这样的故障都是第一反应检查传感器线路,检查线有没有接错位置,控制器拨码开关有没有拨,有没有重新断电再上电。
随着时间的推移,总结了一些经验。
第一步,暂不使用电脑,而是安装上BOP-2键盘,直接查看R752.0有没有数值,查看到也没有数值,
第二步,这种情况下把接线端子直接抽出端子台已经很困难了(不过还是建议试拔几次)。
怎么办好呢?1,拆除控制器端子盖,
2,掀开端子台保护罩
3 ,揪住保护罩用力向外拉(约两公斤的力)
4,拆开端子想法顶松线卡取出线端,
第三步,找个相同的端子台(只走通讯的变频器上有多余的)或者再次组装好(有问题的调换到其它位置)安装回原来的控制单元插针位置,使用输入线直接搭到输入插针的位置,查看有没有显示值,经过查看是有的,反推确认是端子台已经接触不良(建议针式压接端子使用0.3平方的最大不要超过0.5平方的,端子尾部也要注意不要压接后粗大从而挤压排列空间)
第四步,把接线端子安装到端子台。再次查看R752.0有了稳定数值显示,至此故障排除。