故事作者:专家大讲堂

最近创作

看看TA的故事

【专家大讲堂直播答疑】20220803 西门子1847专家天团直播第一期:PROFINET网络诊断与规划

已锁定

专家大讲堂

官方工程师 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:游侠

注册时间:2010-04-28

普通 普通 如何晋级?

【专家大讲堂直播答疑】20220803 西门子1847专家天团直播第一期:PROFINET网络诊断与规划

1096

5

2022-08-01 12:12:52

【专家大讲堂】20220803 西门子1847专家天团直播第一期:PROFINET网络诊断与规划

 

直播时间:2022年8月3日 19:30-20:30

 

主讲专家 : 冯学卫

 

直播内容:

冯学卫冯工将来到直播间,面对面为大家分享《PROFINET网络诊断与规划》。快来和课代表一起学习如何规划PROFINET网络,如何快速定位并解决PROFINET网络故障!

 

课程回看链接:

https://www.ad.siemens.com.cn/1847/Video/VideoPlay?courseId=4807


直播答疑汇总:


Q1:1500CPU的两个网口空间太小了,不好插拔

A1:这是因为我们的CPU设计的网口数量多,所以,确实存在这种问题,但是借助我们的工具,是可以取取插拔的,那是没问题的。

 

Q2:官网拼的课程关于后续诊断的等后期还会有更新吗?

A2: 计划后期会继续更新

 

Q3:控制网络和办公网络怎么隔离?

A3: 西门子有专门的用于工业现场的这种防火墙,可以去设置一些个防火墙的规则来实现流量的隔离,有些不允许进入到我们控制网络的,那么通过我们的防火墙去把它挡在我们防火墙的外面。

 

Q4:关于诊断的视频畅学版能看吗?

A4:可以的,您只要成为会员了,就可以去看那些视频的。

 

Q5:PN网络中使用传统的二层交换机会对报文优先级有什么影响?

A5:对于PN的网络,我们要求是使用PN的交换机,什么是PN的交换机?就是说,这款交换机,经过了PI组织做认证的,PI就是专门是制定PN和PROFIBUS这个协会。如果说你这个交换机是用于PN网络的,那么需要这个交换机拿到了PI的认证。也就是说他要做PN的相关系接入性测试,然后打上了PN的这个认证,虽然传统的交换机能够在PN网络中用,但是由于它在某些时候对PN的协议的兼容性不够好,所以会出现一些问题,包括我刚才说的,如果你使用不当也会出现问题。

 

Q6: PN的发送周期和更新周期,1200和1500对存在的设置分别有要求吗?

A6:对于1500我们不同CPU型号,它的更新时间可设置的越小性能越高,而对于1200,由于价格各方面,它支持最快的更新周期为是一毫秒,这是一方面,另外一方面,主要从带的IO数量来看。那么明显的1500要高于1200,至于说更新周期设置多少,第一个设备能支持多少,这是我们要知道的指标。第二个,我们的现场工艺的要求,哪些个工艺段要求我的实时性很高,那么我们需要把这些设备的周期设置的高一点,如果说它的要求不高,我们尽量不设置的很高,因为一旦你把它设的高了,意味着PN的通讯数据量很高,那么有可能如果PN的数据量太高,由于你的接连会造成其他的标准的以太网这种通讯的问题,这完全视现场的情况而来,所以,这个需要综合考虑的。

 

Q7:傻瓜型的交换机可以使用RT通讯吗?

A7:也可以,但是要求他是支持802.1Q协议的,否则的话,就可能会出现今天案例这种情况。

 

Q8:网络的星型连接和环网连接的区别

A8:对于环网连接来说,在环网上,有一个节点出现故障,环网的其它节点都还能够正常工作,那么对于星型连接法来说,下面接的节点断了的话,只是这个节点出问题。但是如果星型的那个交换机出了问题,那可能后面的所有的IO设备,就会跟控制器失去通讯的这种连接。这是这两者的区别,所以,一般的现场为了高可用性,会用环网来的连接方式。

 

Q9:上位机能走PN与PRC通讯吗?

A9:上位机我们一般不建议,因为对于上位机仅仅监控显示的需求,我们一般认为有上位机通控制器之间有100毫秒,而对于PN这种通讯,我们认为控制器跟我的现场设备的这种通讯要求实时性的,一般是10毫秒级别的。通信并不是越快越好,越快意味着通信数据量的成倍增加,对网络负载的增加。根据实际的需要来选择合适的通信协议。

 

Q10:不同网段,CPU通讯支持VLAN交换机可以吗?是否用三层的交换机或者是不同网段儿的CPU通讯的

A10:我的建议,如果你的整个网络非常庞大的话,广播的数量非常多,这样会造成一些设备的通讯不正常。那么为了让设备能够正常,我们就得去使用VLAN,也就是说,如果你的网络考虑到风险的问题,考虑到规划的问题,我的建议是你最好用VLAN去隔离不同网段的CPU。不同网段的CPU之间徐要想通信的话,需要增加一个路由,通过路由的方式来实现路由通信。这样即通过VLAN把各个广播域都隔离开,又通过路由器实现不同网络设备的路由通信。

 

Q11:普通交换优是否支持优先级的处理,要支持优先级处理交换机需要支持什么功能?

A11:我们只要知道交换机是否支持802.1Q协议或802.1P协议,支持了前面的协议,就能识别 VLAN 帧中的优先级字段,那么一旦能够识别出优先级了,交换机就会将这个报文帧进行优先转发处理。

 

Q12:PLC的扫描周期和通新数据多少有关系吗?

A12:首先,PLC的扫描周期跟我们PN的更新周期是没关系的,但是PLC的扫描周期会跟我们S7的通讯或者TCP/IP的通讯是有关系的,就是说随着通讯负载加大,通讯量加大,会增大PLC的扫描周期。

 

Q13:一个PRC同时支持多少个S7通信?

A13:这个取决于CPU 的型号类型,不同CPU的型号所支持的S7的通讯的个数也不一样,比如说,对于300,有8个,那么对于400有更多的,对于1500,我们现在的S7通讯的连接数量更多。

 

Q14:怎么样才能算是环网连接?

A14:接环网的时候,需要这个交换机支持环网的功能,就相当于支持MRP的功能,需要在交换机上去设置你的环端口和环管理器,当你设置完以后,当你把这个网络接成环,它也不会发出现网络风暴,你们刚才说的这种接环网,是说没启用这种环网功能,直接把普通的交换机接成环了,那确实会造成网络风暴。

 

Q15:PN交换机能被诊断吗?

A15:交换机可以进行诊断的。但是需要交换机作为一个PN的设备被组态在CPU控制器下面,这样的话,当交换机出现故障,那么我们的交换机会发这个报警故障给我们CPU。


欢迎大家继续盖楼讨论,或关注官方微信公众号-西门子工业1847俱乐部,了解更多相关信息。