G120C与G120系列属于两个不同的产品类型,他们的定位不同变频器中实现的功能也有所差别。
在没有备件G120C的情况下,更换为CU240E-2+PM240-2结合现场做如下分析:
1、 现场硬件接线修改,根据图纸以及变频器的接线图,将原来G120C上面的控制线及电源电机及制动电阻电缆重新接线。
2、 对应的参数设置,根据目前备份的G120C的参数,STARTER中检查发现,电机参数有两组,根据图纸发现,变频器的出线端有两个出现接触器,分析可得:变频器通过输出端的两组接触器来控制移动及上下两个动作运行。如果对现场不熟悉,需要重新调试设置参数,难度很大。
3、 程序中硬件组态的修改,组态中的G120C删除并添加新的CU240E-2DP。设置对应的profibu DP地址、对应的报文长度、PIW PQW地址、及其他监控参数。
4、 硬件组态重新下载会导致本区域内的CPU停机并重启,由于此区域与其他相邻的区域有连锁,需要协调生产部门在下载硬件组态时临时停机,以免造成整个生产线的连锁停机。
1.1 替换测试
根据上述分析,现场需做如下工作
1、 通过对比G120C与CU240E-2的接线图,发现接线端子标号有区别,DI/DO点的端子接线一致。
图3-1 CU240E-2控制单元端子图
图3-2 G120C控制单元端子图
2、 STARTER项目替换
将目前使用的参数通过STRATER导出
图3-3 打开备份参数通过将参数导出
导出文件为XML_U23_TA01_G120C_DP_2
图3-4 参数导出
根据CU240E-2的实际订货号进行选择,注意版本实际与选择一致。
图3-5 添加CU240E-2项目
图3-6 XML_U23_TA01_G120C_DP_2参数导入至CU240E-2项目
根据左下角信息,查看是否有错误信息。
图3-7 参数导入至CU240E-2项目
然后编译下载,搜索节点成功后下载。
3、 程序硬件组态修改
打开对应的程序,在硬件组态中添加CU240E-2变频器
图3-8 添加硬件组态
添加成功后损坏的G120C变频器删除,根据之前变频器所使用的报文设置为352报文,还需将I/Q地址修改为一致。如果现场实际有多条DP网络,需要先选择对应的网络,否则I/Q地址修改对话框为灰色,无法修改。
图3-9 修改通讯报文及地址
编译下载
1.2 运行测试
PLC硬件组态以及变频器无故障,RDY指示灯正常,正反运行时电流正常。