【专家大讲堂直播答疑】20220426 稳定可靠,紧凑高效-电池储能应用经验分享
直播时间:2022年4月26日 19:30-20:30
主讲专家 : 郑永利 马天祥
课程主要内容:
· 电池储能应用相关产品和解决方案
· 超级电容储能应用案例
· 钛酸锂电池储能应用案例
· 技术和实践要点归纳
课程回看链接:
https://www.ad.siemens.com.cn/1847/Video/LiveForecast?courseId=3838
.
直播答疑精选
1. Q: DCP的通讯方式是否支持与BMS 的CAN通讯?
A: 目前来说DCP不支持CAN通讯方式,但是可以通过网关模块进行转换,就是PN通讯转CAN通讯的方式。西门子的网关模块为PN/CAN LINK,订货号:6BK1620-0AA00-0AA0。
2. Q: 储能PCS是否支持 1500V应用?
A: 1500V,我想这个应该指的是直流测电压吧,目前的话,对于咱们这个交流侧输出500-690V的装置来说,直流侧支持的电压范围是750-1035V,这是额定值,允许的最大电压值为1130V。关于这个直流1500V的装置,后续产品中会发布的。
3. Q: 有没有相关的文档资料?
A: 后续在1847平台会有相应的资料发布。关于这个DCP,还有DCDCCONV,以及PCS发电应用相关的说明资料。
DCP操作手册链接:https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109773591
DCDCCONV操作手册链接:https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109779338
发电应用操作手册链接:https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109782591
4. Q: 咱们这个装置是否支持恒功率控制?
A: 咱们装置不管是DCP,还是DCDCCONV,还有这个整机的PCS,都是可以实现恒压、恒流、恒功率的充放电控制的。
5. Q: 这个恒压、恒流、恒功率充电来说,哪一种更好?
A: 从本质上来说,并没有说哪一种方式更好,只有是根据当时的设备情况,匹配当前的条件就可以了。
6. Q: 钛酸锂电池通过CU320—2驱动电机,然后只需要增加什么设备实现能量回馈?
A: 首先,钛酸锂电池控制这块的话,可以用DCP或者是DCDCCONV实现充放电。能量的交换是在直流侧,通过连接电机模块,来驱动电机。当电机处于电动状态下的话,电池就是往外去放电,如果是电机处于一个发电状态有回馈的话,那可以把能量再收集到钛酸锂电池里。
7. Q: 这个DCP可以接这个交流输入吗?
A: 咱们的DCP双向都是这个直流的,允许接入的直流电压范围是10-800V,它的标准的额定电压的是直流600V。
8. Q: 这个DCP和DCDC转换器有什么区别?
A: 这个DCDC转换器指的就是DCDCCONV吧,DCP的话是支持四象限运行的,对于DCDCONV,它支持的是两象限。刚才在前面,马工对这个产品都有相关的介绍说明,它们之间的区别是这个允许的个电压范围,硬件结构连接等,在这儿大家可以再看一下前面的功能介绍内容。