故事作者:星冰乐

最近创作

看看TA的故事

【专家大讲堂直播答疑】20220329 关键设备不能停—S7-1500R/H冗余系统配置详解

已锁定

星冰乐

总坛主

  • 帖子

    64
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2021-06-02

黄金 黄金 如何晋级?

【专家大讲堂直播答疑】20220329 关键设备不能停—S7-1500R/H冗余系统配置详解

2175

0

2022-03-28 10:53:44

【专家大讲堂直播答疑】20220329  关键设备不能停—S7-1500R/H冗余系统配置详解

 

直播时间:2021年3月29日 19:30-20:30

 

主讲专家 : 王伟

 

课程主要内容如下:

针对工程师们最关心的S7-1500R/H系统问题进行深入浅出的介绍,让客户了解S7-1500R/H产品,认识到S7-1500R/H系统的运行机制和通信方式,同时也了解到S7-1500R/H系统的限制条件,为客户选型和后续应用提供了不要的条件。

 

直播课程回看链接:

https://www.ad.siemens.com.cn/1847/Video/LiveForecast?courseId=3796


直播答疑汇总:

Q1:下载程序会停机吗?

A:从V16开始,对于程序的下载是不停机的。

 

Q3:那如果A恢复了,会不会切换成A的CPU呢?

A:不会的,A就变成了备用CPU

 

Q4:什么情况下会把两个控制放置相隔10KM?

A:这个根据实际的工艺要求选择,例如有些隧道,入口测放一个,出口测放一个。

 

Q5:失效后重新连接,中断时间多久?

A: 故障切换典型时间 (R系统300ms, H系统50ms)

 

Q6:什么是系统IP

A:系统IP就是整个冗余系统的一个IP地址,这个IP会直接连接主PLC

 

Q7:冗余PLC下程序,更改DB块的时候会不会停机

A:从V16开始,对于程序的下载是不停机的。

 

Q8:既然系统IP是唯一的,为啥上位机或触摸屏不直接跟系统IP连,这样就不用做脚本切换链接

A:直接连接系统IP,在CPU切换的时候通讯会断开,然后恢复的。

 

Q9:系统IP不是自动切换?为啥还要做脚本切换?

A:系统IP会自动切换,但是切换时会有短暂的通信中断。使用脚本切换的方式可以防止通信中断的出现,当然这个根据项目的工艺要求。

 

Q10:冗余PLC现在货期怎么样?

A:无法解答,需要问销售

 

Q11:西门子PN货期有没有改善?

A:无法解答,需要问销售

 

Q12: S7400h可以和et200MP一起使用吗?

A:这个需要询问PCS7系统

 

Q13:1513R只能到3KM吗?

A:是的

 

Q14:冗余系统不支持opc oa通信吗?

A:目前1500RH不支持OPC UA ,后续会支持的

 

Q15:1500冗余,有和PCS7一样的库程序吗?

A:冗余系统可以使用标准PLC的程序库

 

Q16:系统ip就是x2口ip地址?

A:系统IP,只要是以太网口是都有的

 

Q17:啥时候本体机架可以带IO呀?

A:暂时没有计划

 

Q18:Modbus tcpip支持吗?

A: Modbus tcpip支持

 

Q19:WINCC画面脚本单独写吗?

A:对,可以上咱们的网站,有相关例程

 

Q20:modbustcp冗余呢?支持吗?

A:支持的,但是需要用多网口的CPU,例如1515R以上的包含了两个网口,否则使用modbusTCP没有意义

 

Q21: 如果要做冗余系统的话,因为不支持运动控制,如果要做运动控制的话,是在环网中再加一台PLC吗?

A:目前不支持,可以像你说的使用另一块CPU,然后和RH系统进行通信

 

Q22: 冗余1500可以当做标准1500用吗?

A: 可以,会一直报错,所以不建议这么使用

 

Q23: 容易切换IP的脚本在哪里?

A:可以参考一下链接https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109781687

 

Q27:1500H 之间如何做S7通讯?

A:做不了,因为都是只能服务器

 

Q30:s7400h和et200MP能一起使用吗?走PROFINET S2冗余?

A:这个需要问PCS7,抱歉

 

Q32: 那那些情况会导致冗余PLC停机,除了断电?

A: 严重的运行故障,导致CPU停机等

 

Q33: 两个冗余plc通讯,有没有建议?

A:可以使用PNPN couple,TCP的方式进行通信

 

Q34: S7-1500RH系统支持IO冗余吗?

A:有库可以使用,https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109767576

 

Q37:R1 R2接口模块什么时候出?

A:R1模式会在TIA portal V18中支持,R2未知

 

Q40:PLCSIM ADV可以当仿真出系统IP么,以及系统IP和HMI的通讯?

A:TIA portal V17可以进行仿真,但是只能是单机模式

 

Q41:s2通讯的时候环网交换机必须组态吗,还是只要是个环网交换机就行?

A:环网中不是必须有交换机的。

 

Q42:假如项目需要环网交换机,必须在tia组态吗?

A:不需要在TIA portal中组态,只要设置相应的网口为环网,另外环网中的角色为客户段

 

Q43:单CPU可以独立使用吗,项目前期因为货期原因一对 CPU在两个项目上用?

A:可以,会一直报错,所以不建议这么使用

 

 

Q44:两个单CPU是不是可以,刷固件成为冗余1500?

A:冗余CPU是单独的产品,标准CPU不能通过刷固件变成冗余CPU

                                       

欢迎关注官方微信公众号-西门子工业1847俱乐部,了解更多相关信息。


【专家大讲堂直播答疑】20220329 关键设备不能停—S7-1500R/H冗余系统配置详解 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

专家大讲堂课后探讨

共有139条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。