【专家大讲堂】20220216 数据交换的桥梁--谈谈触摸屏通信连接 - 直播答疑
直播时间:2022年2月16日 19:30-20:30
主讲专家 : 温罗明
课程主要内容如下:
1. HMI连接的功能介绍
2. 和不同系列的SIMATIC PLC通信连接的创建方式
3. 使用设备代理创建集成连接和更新设备代理的方法
4. 必须使用集成连接的场合介绍
5. 非集成连接的优势和限制
课程回看链接:
http://www.ad.siemens.com.cn/1847/Video/LiveForecast?courseId=3642
直播答疑汇总:
Q1:西门子PLC和触摸屏通信怎样设置?
A1: 除SIMATIC S7-200 SMART 以及 LOGO! 系列产品之外,均建议在TIA 博途环境中创建集成连接。
Q2: 什么是集成连接与非集成连接?
A2:设备在同一个软件平台组态,在网络视图中通过拖拽的方式所创建的HMI连接,即为集成连接。设备无法在同一软件平台组态,需在连接中手动添加HMI连接,并指定连接参数,即为非集成连接。
Q3:精智屏支持多少个PLC通信?
A3: 精智面板7寸以上最多支持8个连接,不管使用的是RS422/485接口,还是以太网接口,最多支持与8个PLC进行通信。
Q4:触摸屏和PLC通信距离有多远?
A4: 触摸屏与PLC通信距离取决于通信介质。如果使用工业以太网通信方式,西门子设备上的RJ45接口支持的最大理论距离为100m,但可以通过交换机、光纤等延长通信距离,具体数据请查看相关设备的特性数据。如果使用 RS 422/485接口通信,通信距离与波特率相关,波特率越低,通信距离越长。
Q5:什么是设备代理?
A5:设备代理就是用于提供控制器数据的一个虚拟设备。有时需要在不同项目之间交换PLC的数据,借助“设备代理数据”,初始化“设备代理”,可在源项目和目标项目之间实现 PLC跨项目的数据交换,并保证数据的一致性,使非集成项目转变为集成项目,提高组态的效率。
Q6:有什么方法可以让HMI只接收数据,不能发送数据?
A6: 所有控件组态为“输出”模式,则只能监视PLC数据,无法将数据写入PLC。
Q7:由于有高速采集关键数据的需求,HMI能做到通信周期小于20ms吗?
A7: 对于触摸屏,最小的采集周期为100ms,无法实现低于100ms 的采集周期。
Q8:目前西门子基于TIA博途软件组态的触摸屏能实现与第三方PLC的通信吗?
A8: 支持,在触摸屏组态项目时,通过如下步骤实现:
1. 双击打开项目树中的“HMI连接”,
2. 双击表格中的“添加”按钮添加非集成连接,
3. 选择对应驱动程序。
现在支持的第三方控制器有指定型号的 Modicon、AB、Omron、Mitsubishi等。
Q9: 触摸屏和PLC连接数量最大多少,有哪些拓扑结构?
A9: 触摸屏与PLC之间的连接数量取决于触摸屏型号,精彩面板以及二代精简面板最多支持4个连接,精智面板中7寸以上最多支持8个连接。拓扑结构方面支持星型、总线型、环形等。
Q10:非集成项目使用设备代理,在PLC项目中导出设备代理数据的操作有文档可参考吗?
A10:在“西门子全球技术资源库”中有相应的文档可参考。
设备代理文件可以是IPE文件,也可以是项目文件。操作步骤简述如下:
· 使用项目文件作为设备代理文件无需导出,直接选择项目文件进行设备代理的初始化操作。
· 使用IPE文件作为设备代理文件时,需在PLC项目中,双击项目树中的“新增设备代理数据”,双击打开添加的设备代理数据,选择所需导出内容,点击“导出设备代理数据”按钮即可。
Q11:触摸屏和变频器做通信,画面上做一个I/O域,设置变频器的运行频率,这个通信是一直发送指令吗?还是改变一次设定就进行一次通信请求?
A11: I/O域中通过软键盘设置数值时,只在点击软键盘上“确定”按钮那一刻写入一次数值至变频器。不是一直发送写入指令。
Q12:非集成连接方式下通过设备代理方式导出源项目数据是从V17才开始支持吗?
A12: TIA 博途V13及以上支持设备代理功能。
Q13:触摸屏变量采集周期最快是多少?
A13: 触摸屏变量的采集周期最小为100ms。
Q14:触摸屏支持OPC UA通信吗?
A14:现在在售的触摸屏中,精智及Unified触摸屏支持OPC UA通信,既可以将屏组态为OPC UA Server,也可以组态为OPC UA Client。
Q15:有没有使用触摸屏进行Modbus TCP通信有没有相关操作文档?
A15:Modbus TCP为第三方通信协议,控制器无法在触摸屏组态软件中组态,只能组态为非集成连接,在西门子全球技术资源库上有 Modbus TCP通信协议组态的支持文档可供参考。
Q16:如果想读取PLC中一个数组的所有值在触摸屏上绘制曲线,可以实现吗?
A16:可以,精智面板的趋势视图支持“触发的缓冲区位”趋势类型,该趋势类型的功能就是使用PLC中一个数组中的数据绘制曲线。
Q17:HMI库文件怎么加密保护?
A17: HMI 库文件暂时无法加密保护。
Q18:触摸屏的程序如何上载到电脑上?
A18: 目前在售的精彩、二代精简以及精智屏,下载到触摸屏中的程序为 TIA 博途WinCC 编译之后的二进制可执行文件,用户无法上载到计算机上恢复为TIA 博途项目。
Q19: 精彩系列触摸屏可以在TIA博途平台组态吗?
A19: 精彩系列触摸屏(Smart Line Panel)是针对中国市场发售的触摸屏,无法在 TIA 博途WinCC中组态。只能使用 WinCC Flexible Smart 软件进行组态。
Q20:两个下载相同程序的屏与同一个PLC通信,同时操作输入时有冲突吗?
A20:两个同样程序的屏与同一个PLC进行通信,那么同时操作输入时,以最后一个操作为准,前一个操作值会被后一个操作值所覆盖。
Q21:HMI能否通过脚本对画面的图层进行隐藏或者显示操作?
A21:触摸屏项目暂时不支持通过脚本控制图层的隐藏显示操作。
欢迎大家继续盖楼讨论,或关注官方微信公众号-西门子工业1847俱乐部,了解更多相关信息。