故事作者:隐身人

最近创作

看看TA的故事

西门子840问题汇总

已锁定

隐身人

  • 帖子

    10778
  • 精华

    73
  • 被关注

    626

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-20

钻石 钻石 如何晋级?

西门子840问题汇总

5860

19

2021-10-29 18:22:31

star star star

  做数控做的,维护诊断是不可避免的。做的久了,接触的系统多了,有时发现经常有一些处理问题的过程,过几天就忘记了,即使当时经历很长的判断过程也会这样,再遇到曾经遇到的问题总不能再从新判断一次,为了改变这种状况,我开始记笔记,无论什么故障系统,只要处理过就笔记留底,这种习惯跟随我到现在,于是调试维修变得越来越简单了,因为过程随用随找。

  记得当初,刚接触840D的时候,那时系统工厂这边安装调试有很多缺陷,在工厂调试时间又短,一出厂就发现问题。而且各自问题都来了。那时,处理系统故障的频率要比机械频率高。

  没办法,处理一样,就留底,回头自己总结一下,再安装时能避免就尽可能避免了。

后来记了好多,相关故障处理方法:在这里贴出来,供坛友参考!

Q1. 840D OEM显示故障

 A:机床制造厂家在HMI安装使用PROGRAM PACKAGE等软件编制的画面,修改了HMI原有的菜单系统,所以请参考机床生产厂家的使用说明书,完成数据恢复操作。

Q2. HMI与NCU的版本配置有什么要求?

   A: NCU更换为572.3, PC卡更换为05.03.42, 问题解决。

   注:关于HMI与NCU兼容表,请您与本地的西门子办事处联系。

Q3. 840D密码问题

  A: 如果条件允许,可按下面的方法试试:

   备份好NC, PLC数据

   清NC数据

   读回备份的NC数据

   此时,制造商的密码又是SUNRISE了

Q4. 840D面板故障

   A: 1. 检查MPI电缆

2. MCP面板保险丝

Q5. 840D取消屏保的方法

   A:  开F盘的mmc2.ini可以改变时间。

 在系统上,按如下步骤操作:

  Start up->MMC->Editor

 编辑 F:\MMC2\MMC.INI文件中MMCScreenOffTimeInMinutes = 5; latency for screen saver将设定值改为0,即可。

Q6. 请教810D系统PCU 50上的USB口如何激活?

 A: 首先,HMI的操作系统必须是Windows XP系统。

          需要修改一下F:\MMC2\MMC.INI文件(打开文件方法见问题5)。

          找到其中的FloppyDisk=A:

          改为FloppyDisk=G:

          因为系统有C,D,E,F四个驱动器,当U盘插上后,系统自动默认其为G盘。

          看到这儿,大家都应该明白了,修改过后,所有界面上对软盘的操作都变成了对U盘的操作。

          如果需要软盘和U盘同时有效,需要安装其他软件。  

Q7. 谁知道880系统的口令?

 A: 默认是1111,如果自己改过但忘记了,可以用下面指令读出(在MDI或程序中输入然后执行):@300 R1 K11此指令是把第11号参数读入R1,然后查看R1,就知道密码了。

Q8. 机床黑屏问题

 A: 液晶显示屏有个”四怕”:

怕进水:不要让任何带有水分的东西进入LCD。当然,一旦发生这种情况也不要惊慌。如果水分已进入LCD,就把LCD放在较温暖的地方,比如说台灯下,将里面的水分逐渐蒸发掉。最好还是打电话请服务商帮助。因为较严重的潮气会损害LCD的元器件,会导致液晶电极腐蚀,造成成永久性的损害。

怕长开:不要让LCD长时间工作。LCD是由许许多多的液晶体构筑的,过长时间的连续使用,会使晶体老化或烧坏。一般来说,不要使LCD长时间处于开机状态(连续24小时以上)。

怕粗暴:LCD很脆弱,在使用清洁剂时,不要把清洁剂直接喷到屏幕上,它有可能流到屏幕里造成短路;LCD抗撞击的能力很小,许多晶体和灵敏的电器元件在遭受撞击时会被破坏,搬动时必须小心,如造成玻璃破裂、外观变型就要更换液晶屏,必须求助较为专业的液晶显示屏维修 公司维修。

怕拆卸:不要拆卸LCD,若损坏必须求助比较专业的液晶显示屏的维修中心。在厚度不到1公分的LCD面板中,看似轻薄短小,其实内部包含二十多项材料及元件所构成,不同类型LCD所需材料不尽相同,基本上LCD结构如同三明治般,在2片玻璃基板内夹者彩色滤光片、偏光板、配向膜、玻璃基板等材料,灌入液晶材料(液晶空间不到510-6m),最后封装成一个液晶盒。 其内部绝对不能有灰尘掉进去,玻璃基板和液晶片很容易崩裂。同其它电子产品一样,在LCD的内部会产生高电压,LCD在关机很长时间后依然可能带有高达1000V的电压。

Q9. MMC103系统软件恢复

 A: MMC103系统软件(版本V05.03以后)恢复,依次如下操作:

系统启动显示starting windows 95时,按键6进入服务画面后,选择7:Backup/Restore,

          输密码,(SUNRISE or EVENING)

          选4:Partitions Back/restore with Ghost(Locally)

          选3:Partitions Restore

用光标键选择正确版本,提示 really install? 输入Y, 自动恢复开始

Q10. 哪可以找到MCIS RPC SINUMERIK V1.0的英文资料?

 A: 按以下途径寻找:DocOnCD Edition 2004或者更高。

网页 http://www.siemens.com/automation/doconweb上的DocOnWeb

Q11. 在加载ghost映像时,会输出错误信息Internal Error Abort 27062 Writing new clusters failed,而映像加载过程也会中断。

 A: 这种错误的出现是由于操作系统检测出目标驱动器中有错误。可以依照以下步骤来解决这个问题:

 第一种可能:在目标驱动器中运行chkdsk来修复或屏蔽出错的部分。

 第二种可能:按照以下方法执行ghost软件:Ghostpe.exe -ntc- -ntil

结果,ghost会将同样的数据写入目标驱动器中,而忽略显示错误部分的NTFS logfiles中任何现存的入口。

Q12. 当外部PC与MMC100.2或HT6之间有远程诊断适配器/ISDN链接时,如何传送加工程序?

     A:  1.在要传输的程序中产生一个标题条目。

前面两行(至少为第一行)必须为以下语句:

_N_PROGRAM_NAME_MPF;$PATH(只有当工件需要传送时,才需要这条语句)

 

 2.变换为远程诊断(ReachOut)的文件转换外观,使用ReachOut的文件转换功能来复制由于标题而增大的”存档”文件,将其复制到"e:\transfer"中的剪贴板上。

 

 3.现在,回到远程诊断(ReachOut)的远程服务窗口,可以通过Service-Clipboard-Trans.dir到您的"存档",名称为"PROGRAM_NAME",选定这个文件,在选择"organize"。--〉文件”PROGRAM_NAME”现在就被组织进了程序或者标题中显示的程序路径中。用同样的方法可以通过剪贴版以相反的方向传输。在复制过程后,进行”刷新”,否则屏幕不会更新。在文件传送和远程服务模式之间进行相互转换时,一定要保证所有正确的按键都已按下,否则远程诊断链接回很容易”暂停”。

Q13. 由于pcAnywhere V11.x中设计的变化,主页上的文件转换窗口不能再用"取消"关掉了

  A: 根据Symantec的说法,这种情况并不是错误,而是pcAnywhere V11.x的一个系统特性。当开启时,文件转换窗口在整个过程(远程诊断过程)中会保持开启。一种修正方法就是使用pcAnywhere V10.5.1,它可以从西门子产品名为”MCIS RCSViewer”的产品中得到。

 Q14. Windows 2003 Server在网上作为文件服务器,设置为用户识别,不能再连接到MMC103(Windows 95)和MMC100.2(Windows3.11)

 A: 这是由网络传输信息中数字签名的用户识别引起的。Windows 2003 Server 下的默认设置已经被更改,而系统不能与低于Windows NT SP4的系统进行通信。

Q15. HMI Rs-232-Cs(V.24)损坏

 A: 通过以太网来访问COM PORT 服务器。最后只用几厘米与RS-232电缆连接。

效果:不仅达到安全隔离电源,缩短电缆,而且以HMI单位为网络中心提供一种低成本高效益的解决方案。

COM PORT服务器可以最多连续带16个接口。大致价格范围150欧元的一个端口的NPORTServer Lite到400欧元的一个16个连续的NPORT服务器(看数据)。它的确比经常更换HMI、带易损坏的RS-232-Cs便宜得多。

另外还可以与西门子有积极经验的供应商Wiesemann&Theis联系。 COM服务器的相关数据可以访问:HYPERLINK "http://www.wut.de/"www.wut.de

Q16. System sources out of virtual memory以及NC错误120200: Display building inhibited

 A:  像从硬盘执行程序,错误通常发生在运行时间到8小时左右时。你可以用任务管理器(过程页面,右侧”内存”)来确定过多占用内存的程序。

 你必须先在system.ini文件中使键盘功能使能,方法如下:

 SeqAct=262138,它使键盘能够使用 CTRL-ALT-DEL 和ALT-TAB

 

按CTRL-ALT-DEL键调出任务管理器。然后你就可以检查哪个程序占用内存过多。

Q17. 如何在PCU 50上的HMI界面启动Windows Explorer?

  A:  1.浏览器只能被一个任务设定。

 2.如果系统以桌面模式启动,打开的浏览器必须在MMC启动前关闭。

背景:在共享的浏览过程中,每一个浏览器都可执行。正是这个原因,OEM设计不能处理多个浏览器同时运行。问题的起因源于WindowName的管理。

 你可以启动浏览器,如果你进入下面在Regie.ini中的设置(如果需要,在Add_on 或者用户路径,建立一个文件):

 [TaskConfiguration]

 Task7=name:=oemframe,cmdline:= "explorer", Timeout:=10000,

  ClassName:="ExploreWClass", HeaderOnTop:= False,PreLoad:    =False

 Oemframe.ini 文件(在Add_on 或user path目录)中:

  [explorer]

 fSearchOnlyForTaskWindow=0

  在语言文件输入相应的软键定义:

 F:\Add_on\language\RE_xx.ini 或 F:\user\language\re_xx.ini

  [HSoftkeyTexts]

 

  HSK7="Explorer"

启动HMI Advance后,按switch-over键,水平的第八个键既显示"Explore",按下此键,进入浏览器。

 

Q18. 大容量的硬盘(>10GB)不能被识别

 A: 原因:ONTRACK驱动386没有被加载。

 解决:驱动必须被加载在以下目录中:C:\windows\ontrackw.386 驱动器处理功能硬盘大于500MB.

拷贝ONTRACK.386到c:\windows 和system.ini,用"device=ontrackw.386"替代原有"device=*wdctrl*"

请检查所有system.ini 文件

 C:\tools\SIEMENS.ORG\system.ini

 C:\tools\USER.AKT\system.ini

 C:\tools\USER.SAV\system.ini

 C:\tools\WINDOWS.AKT\system.ini

 C:\tools\WINDOWS.ORG\system.ini

 C:\windows\system.ini

Q19. SW6.5的PCU 20中文报警部分显示乱码

 A: 若中文报警文本通过RS232接口传入PCU20系统,显示可能会出现乱码。

 因为PCU20的中文字库是根据中文的报警文本使用专用软件生成ABB格式文件,然后通过PC卡或CF卡(HMI 6.5版本以后)传入系统的。而通过RS232接口只传入报警文本,如报警文本中含有PCU20中文字库中未含有的中文字符,则显示为乱码。程序中出现的中文字符,也有同样的现象。

Q20. DNC Machine V1和中文语言

   A: 此软件不支持中文语言。但是可以通过esupport of A&D MC 提供的语言包,正确显示中文字体。

  可以通过所在国家的Siemens A&D支持,得到此软件。支持的语言:中文简体和中文繁体。

语言为英语,但中文字体可以正确的显示(例如在DHServer)。

Q21. Windows XP系统的PCU 50/70下的TPM功能

 A: Windows XP下的MCIS TPM V1 功能,可以通过热线订购补丁程序。补丁程序的名称:OTFIX TPM V1.0.0.1

请联系Siemens本地的A&D技术支持

 Q22. SinCOM,不能调用刀具管理的刀库清单-〉输出错误信息

  A: 通常条件:当在在版本为V6.3或更高版本的PCU50V2上安装SinCom之后,刀库管理不再分配地址。如果需要,HMI-Adv 的版本必须降至V6.2版。或者使用MCIS RPC(SinCOM的后续版本)的MCIS TDI Toolhandling 软件。

 解决方案:f:\add_on\mmc.ini文件中的以下部分:

 [Toolmgmt]; Sincom = True使用分号标记说明。SinCOM不在搜索刀具管理。

Q23. 安装有Netmeeting的PCU 50上,遥控对话诊断(Reachout)中,系统蓝屏

  A:  必须卸载Netmeeting软件,然后系统重启之后,系统不会死机。

Q24. 在PCU 50上安装V6.X版本的Remote diagnosis软件

 A:   PCU50上只能安装版本为V6.X的Remote diagnosis软件。若在PCU50上安装旧版本的软件,WinNT启动后,系统蓝屏。这种情况下,PCU 50可以按"Last known good configuration"启动。

 步骤:

 1.重启系统到service mode模式

 2.第二次重启,出现提示,使用空格键选择不同的硬件配置文件。请使用空格键选择这步。

 3.然后按"L"

WinNT按"Last known good configuration"配置启动。 请卸载以前安装的ReachOut软件。

Q25. PCU 50,逗号代替小数点显示

 A: 在控制面板(control panel)的国家(country)设定中, Dec Char设置成逗号,而不是小数点。

Q26. 不显示保护区域

A: 只有通道的保护区域才能显示。NCK-专用的保护区域-使用NPROT定义-不能显示。

所有的通道的专用的保护区域可以显示。显示无法区分保护区域是否激活。

太多了,只粘贴一小部分,需要的坛友回复,我再继续分享!

西门子840问题汇总 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3243条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。