在项目开发之前,产品的选型是非常重要的。
首先需要了解控制对象的工艺需求,才可以进行控制器和驱动器的选择工作。
其次,随着工艺对象数量的增加,CPU 会需要更多的计算时间来处理工艺对象,这就会使运动控制周期变得更长,运动控制器在需要的循环周期下能够控制的轴数和控制性能是什么?
这些都是选型需要考虑的事情。
为了快速准确的进行选型工作,专注于发现宝藏的大师兄可没闲着,这次给大家带来的是西门子选型工具软件 TIA Selection Tools,利用它可以方便地确认符合需求的PLC 产品,选型结束后可以直接生成 TIA 博途项目文件,方便用户直接进行编程。
大家更是直接可以下载离线版的 TIA Selection Tool ,或者使用在线版进行在线配置。以下是 TIA Selection Tools 软件使用步骤,大家快快学习来!
TIA Selection Tool 有在线版和离线版两种,本文以离线版为例使用步骤如图 2-1 所示, 在组态中输入需要的运动控制功能和数目即可。
图2-1 TIA Selection Tools 使用步骤
| 打开 TIA Selection Tools 工具软件:
2,可选择语言为“中文”:
3,点击上图中的“新建设备”后出现下图:
|
4,点击上图“控制器”图标,出现西门子所有的控制器产品:
|
5,点击上图控制器 SIMATIC S7-1500,在下图的“集成的运动控制”项中进行如下的选择:
6,在 CPU 负载的组态限制中选择项目中需要的工艺对象,本示例中包 1 个速度控制轴、2 个定位轴、2 个同步轴及 1 个外部编码器:
7, 在“组态”界面中可以看到可选择的 PLC 类型,需要选择带绿颜色图标的 CPU:
双击选择的 CPU(如 CPU 1515T-2PN),在弹出的画面中对所需要 Runtime 的各选项进行选择:
之后出现已放置了 CPU 的画面,可以在此插入所需要的各种模块:
8,点击“限制”界面,可以看到根据之前输入的运动控制周期及工艺对象数目,可以看到选择此款 1500T 的集成运动控制功能的典型运行时间及典型 CPU 时间利用率的相关信息:
|
9,在选型软件中可以随时调整 CPU 控制的轴数及运动控制周期的时间,如果设置的时间太短(本例设置为 2ms),就会弹出下图的报警消息,表示当前选择的 CPU 无法满足控制要求(由于 CPU 用于运动控制的利用率达到了 91.7%,超出了 75%的限制):
解决办法是,选择功能更强劲的 CPU,或减少运动控制工艺对象的数量,或降低运动控制周期的时间。 需注意:加长运动控制周期的时间会影响工艺对象的控制响应,应根据实际应用的需要设置正确的时间。 |
TIA Selection Tool 在线版的使用方法与上述离线版相同,在此不做赘述。 对于运动控制 CPU 的选型务必要注意所选择的 CPU 一定不要超出其控制能力,很多项目在开始调试阶段才发现 CPU 的能力不够而需要进行更换,这不仅会造成工期的延误还会设备的浪费,因此建议大家在项目之初要使用选型工具进行核实。
当然,选型工作不是靠一两款软件就能完成的,实际的情况会较为复杂,需要工程师具有丰富的实践经验并且对系统的整体情况有一定的理解,这样才能够保证设备选择的正确性, 为后续调试降低难度。 理论与实践相结合
才能达到完美的效果 在选型过程中 如果你有有任何疑问 都欢迎大家联系大师兄解答哦! |