400系统需要使用的是cp1613、CP1613A2、cp1623工业以太网卡进行通信,目前CP1613A2,CP1613已经停止供货。今天来说一下CP1623的使用。
一、cp1623与普通网卡的区别:
CP1623是自带微处理器的;其协议的工作都是在自己的处理器上运行,从而PC机只需要处理应用程序,通信由CP卡自己处理,这样也保证了通讯过程数据通讯是稳定的。此外支持冗余系统及时间同步、多协议运行、多CP卡工作在一台PC上。
IE General(普通网卡)不带微处理器(softbus);协议软件执行依靠PG/PC操作系统,从而PC/PG需要处理应用程序及通讯工作。通讯性能依赖于PC机性能及负载情况。不太稳定,不支持、多协议运行、多CP卡工作。
二、Cp1623网卡信息:
CP1623是用于将 PG/PC 连接到工业以太网的 PCIe 模块,内置两口小交换机。CP1623需要一个 PCIe 插槽(PCI express x1;也可以在 x4、x8 或 x16 插槽中工作)。CP1623 需要操作安装 SIMATIC NET。“SIMATIC NET PC 软件”是用于PG/PC 中操作通信处理器的软件包。
CP1623即可以用 S7 通信又可以作为 Windows 网卡使用。在 Windows 中,CP 1623 不被认为是网络适配器。当安装 SIMATIC NET 时,将建立一个虚拟网络适配器 (NDIS),其中CP1623可用作 Windows 网卡。在一台 PG/PC 上最多可同时安装四个CP1623 模块。
三、cp1623的使用
将CP1613/1623插入计算机的PCI/PCI-e插槽中,然后安装PCS 7软件,在此过程中会自动给CP安装驱动程序。从PCS 7 V7.1开始,PCS 7安装结束之后,CP1623在安装完成后自动具有两个IP地址。
1、Cp1623的安装与连接:
1) 要安装和连接CP1623,请按照以下步骤进行操作:
2) 关闭 PC,将电源电缆连接器从插口中拔出。
3) 按照 PG/PC 手册中的说明打开 PC 外壳,将 PC 中的空闲 PCIe 插槽的盖板拆除。
4) 将CP1623 插入 PCIe 插槽。
5) 封上 PC 外壳。
6) 将连接电缆(双绞线)插入到 CP1623 前面板的两个插孔之一。
7) 将电源连接器再次插入到插口中,然后打开 PC。
8) 可选:如果需要,将外部电源与随附或兼容的插入式连接器相连。
说明 :处理通信处理器时,确保不要接触到连接器或电子元件。
2、Cp1623驱动安装:
PCS 7中使用CP1623时,需要在机器中安装对应的网卡驱动。安装PCS 7时会自动安装SIMATIC NET软件,在SIMATIC NET中集成了通讯网卡的驱动。但是cp网卡和PCS 7软件发布的时间差异,使用CP网卡的PCS 7版本要求如下表格所示:
注意:
---PCS 7 V7.1以后的版本 ,在PCS 7安装过程中,系统将会自动安装CP1623的驱动,无需人为再次安装驱动。
---PCS 7 V7.0 SP2、SP3中使用CP16233时,不能安装随CP1623附带的驱动光盘里的驱动,而应该安装PCS 7光盘里的驱动。
3、设置CP1623的IP 地址和子网掩码:
cp1623有两个内部 IP 地址用于以下通信:
----S7 通信的工业以太网地址
----NDIS 地址用于 Windows 通信
设置 cp1623 IP 地址和子网掩码步骤:
1) 在计算机上打开 "Siemens Automation > SIMATIC > SIMATIC NET > “通信设置”(Communication Settings) 组态程序中,选择“Modules模块 > CP1623 > 地址”(Modules > CP1623 > Address) 页面为模块配置操作模式。
2) 在“工业以太网:”(Industrial Ethernet:) 部分的“IP 地址”(IP Addresses) 字段输入合适的IP 地址及子网掩码,例如:
- IP 地址:140.101.1.1
- 子网掩码:255.255.0.0
3) 按下“应用”(Apply) 按钮。