1 电机的存放
电机在到达现场后,如果不能立即投入安装使用,需要按照正确的要求进行存放,否则可能损坏电机。
如果条件允许,请尽量选择室内存放电机,避免堆放在室外货场。存放前,请检查电机的包装,如有破损,请及时进行修补。
1.1 室内存放注意事项
请选择水平、无振动、干燥的存放场所
存放场所通风良好并且没有灰尘和霜冻
存放温度在 -20°C 至 50°C 之间
相对空气湿度应小于 60 %
存放场所的地板必须足够结实。 不得超过最大允许的地板或存储架的承重能力
环境空气中不得含有腐蚀性气体
防止电机受到撞击和受潮
1.2 室外存放注意事项
请选择水平、稳固、干燥的存放位置
避免电机受强烈阳光照射、雨/雪、冰雹或灰尘的侵蚀。使用上部结构或附加的盖板
请将电机连同包装放置在方木、基座或支撑架上,以避免直接接触地面潮气
防止设备下部陷入地面,影响电下方的空气流通
防潮和防雨的盖布不要与电机表面直接接触,放置间隔垫板保存一定距离,且盖布四周不要拖到地上,以确保足够的空气流通。
1.3 防止受潮
如果没有干燥的存放场所,请采取以下措施:
用吸湿材料包裹电机,然后再包上薄膜,以形成一个气密单元
在薄膜包装内部放置一个湿度计
请定期检查电机
1.4 金属表面保护
如果电机存放在干燥环境中,则请采取以下防腐蚀措施:
存放不超过六个月:
为所有可接触到的裸露金属部件(如,外露的轴延伸端、法兰或电机底脚)涂一层防
腐剂。
存放超过六个月:
涂一层能够提供长期保护的防腐剂,如, Tectyl 506 或Cortec VCI 369。
定期检查电机,必要时,可再加涂一层防腐剂
1.5 防冷凝排水孔
根据环境条件,最迟每 6 个月打开一次冷凝水排水孔,以排出冷凝水。
1.6 存放时间
为避免轴承接触腐蚀,建议每年必须至少旋转 1 次轴,使转子停在与之前不同的角度位置。长期的存放会降低轴承润滑脂的使用寿命。
开放型轴承
存放超过 12 个月时,应对开放型轴承的润滑脂进行检查,如
1Z 型。如果检查时发现润滑脂耗尽或受污染,必须立即更换
润滑脂。且冷凝水渗入会改变润滑脂粘稠度。
密封型轴承
密封型轴承存放超过 48 个月时,应更换驱动端和非驱动端轴承。
1.7 转子固定
为了避免在运输过程中损坏轴承,装有圆柱滚子轴承或者滑动轴承等的电机,配有轴向固定转子的支架。转子固定支架在电机安装时方可卸除。