最近接到大家反馈的一个问题,就是在连接V90的STO(安全转矩关断)端子时,能否采用普通的F-DQ来连接?
对此,我们专门查看了V90的STO连接的相关资料,发现有些细节问题需要跟大家强调一下,即:连接V90的STO端子时,应采用F-RQ(继电器型输出)端子而不是F-DQ端子。
这里给大家贴几个接线图,供大家参考。
(1) S7-1200F的连接方式
采用的是继电器型输出的F-DQ SM1226(6ES7226-6RA32-0XB0)连接V90的STO端子。
(2) ET200S F-RQ的连接方式
采用的是F-DO(P/M,6ES7138-4FB03-0AB0)加F-RO (6ES7138-4FR00-0AA0)连接V90的STO端子。
或者
(3) SIRIUS 3SK1 safety relays的连接方式
安全继电器与V90采用同一个DC24V。
(4) 急停按钮的连接方式
或者
也可以连接多个V90。
因此,在这里想强调的一点是:对于故障安全型设备的接线,请大家一定要注意按照手册明确提供的方式以及接线图来实现,否则,有可能导致设备选型出现错误,或者功能实现过程中出现意想不到的问题。另外,上述这些设备订货号信息均是例子,实际使用过程中,可能不仅限于上述这些设备,请大家查询具体应用的设备信息及手册。