故事作者:工控人来学习

最近创作

看看TA的故事

V90的STO功能的接线要求

已锁定

工控人来学习

官方工程师

  • 帖子

    155
  • 精华

    24
  • 被关注

    238

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-04-07

普通 普通 如何晋级?

V90的STO功能的接线要求

12020

6

2020-08-25 16:54:09

star star star

                                                                         

        最近接到大家反馈的一个问题,就是在连接V90的STO(安全转矩关断)端子时,能否采用普通的F-DQ来连接?

        对此,我们专门查看了V90的STO连接的相关资料,发现有些细节问题需要跟大家强调一下,即:连接V90的STO端子时,应采用F-RQ(继电器型输出)端子而不是F-DQ端子。

        这里给大家贴几个接线图,供大家参考。

      (1) S7-1200F的连接方式

        采用的是继电器型输出的F-DQ SM1226(6ES7226-6RA32-0XB0)连接V90的STO端子。

                 

      (2)      ET200S F-RQ的连接方式

      采用的是F-DO(P/M,6ES7138-4FB03-0AB0)加F-RO (6ES7138-4FR00-0AA0)连接V90的STO端子。

                


         或者

              


   

      (3)      SIRIUS 3SK1 safety relays的连接方式

        安全继电器与V90采用同一个DC24V。

              



      (4)      急停按钮的连接方式

               

    

        或者

               


       也可以连接多个V90。

                   


         因此,在这里想强调的一点是:对于故障安全型设备的接线,请大家一定要注意按照手册明确提供的方式以及接线图来实现,否则,有可能导致设备选型出现错误,或者功能实现过程中出现意想不到的问题。另外,上述这些设备订货号信息均是例子,实际使用过程中,可能不仅限于上述这些设备,请大家查询具体应用的设备信息及手册。

 


V90的STO功能的接线要求 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电磁兼容问题及处理

共有50条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。