1.应用的基本信息
基本应用信息描述(您所经历过的现场规模,例如硬件和网络配置、CPU的类型、版本以及个数等。您在项目的职责,例如项目负责人、主要或者辅助设计、编程调试者。)
描写S7-1500新功能示例:
现场电气负责人;1510SP-1 PN + KTP 1200;数量X 40左右,类似复制站
介绍使用使用WEB功能与现场触摸屏进行系统诊断,网络诊断,信号监控以及程序备份与恢复。
2.问题描述或者功能描述
问题描述:
我们在触摸屏画面中通常会做一个网络诊断画面,之前都是通过DeviceStates,再把得到的变量关联到触摸屏上,如下图:
但是这样就有一个问题,如果项目很多,画面上的变量一个一个关联会特别麻烦,会在做画面上耽误太多的时间。
3.问题的分解和解决
3.1 故障或问题分析(根据故障或问题,进行分析,从而提出潜在的一些解决方案用于解决该问题),如果没有问题,可以描写使用S7-1500新功能实现了项目中哪种应用或工艺要求等。
描述功能替代示例:
如上问题描述所说,将变量一个一个跟画面关联起来需要花费点时间,特别是当线体很大的时候,就会在通信视图里花费较多时间。
3.2故障或问题处理(根据分析各种导致问题的可能性,逐步排查和测试,描述您解决此问题的操作步骤、想法,最终确认原因,排查和测试过程有条理,思路清晰)
描述功能替代示例:
如果我们启用WEB功能的话,就可以让PLC与触摸屏之间形成一个小的局域网,直接在触摸屏上监控设备状态,如网络通断等;如下图:
其次,从300到1500,WEB服务器添加了更加丰富的功能,如下图:
所以我们可以用WEB功能在触摸屏上做更多的事情,例如:
1.监控PLC变量
2. 监控PLC的运行状态
而这所有的内容只需要启用PLC的WEB服务器功能,然后在HTML浏览器里输入一个网址即可(如下图),再也不用写程序然后进行变量的拖拽,大大节省了时间,并且视图效果更完美。
4.经验总结
4.1遗留的问题(问题排查后,是否对解决问题的方式仍然有些疑问或者不理解的地方),如果没有遗留问题,可以不写。
例如,
1. 网络刷新速率默认10s/次,不能做到实时刷新。
2. 变量监控页面,变量为FALSE时是灰色,为TURE也是灰色,不容易快速区分。
3. 在没有实际PLC,使用S7-PLCSIM进行仿真时,网络画面无法显示。
4.2改进方法(解决问题后,根据后期的理解,可以提出更好的解决方式或建议),如果没有遗留问题,可以不写。
暂无,希望西门子的大神们持续优化该功能,加鸡腿。
4.3 建议和心得
对更新替代的方式和方法的一些看法和建议(例如是否节省时间、功能是否友好,维护和编程更易于管理等)
对S7-1500新功能使用的心得和总结: 功能越来越好用,加油,支持你们