【专家大讲堂】20200617PROFINET 应用精要解析-PROFINET 网关知多少——直播答疑
直播时间:2020年6月17日(周三) 19:30-20:30
主讲专家:孙雨丰
直播主要内容:
面临工业现场网络多样化,您还在为不同网络系统间的数据交换而头疼吗?如果您选择了西门子的S7-1200/1500/ET200SP等系列的控制系统,那么我们有多款PROFINET 网关产品供您选择。
本次课程选取以下几款PROFINET网关产品,针对每款PROFINET 网关产品的应用场合、产品特点、技术性能、使用要求等分别进行详细介绍。
IE/PB LINK PN IO
SIMATIC PN/CAN LINK
SIMATIC PN/J1939 LINK
SIMATIC PN/BACnet LINK
SIMATIC PN/M-Bus LINK
课程回看链接:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/Course/2741.html
直播答疑汇总:
Q1:PG/PC接口下列列表没有:Intel(R) Ethernet connection 1217-LM?
A1:建议卸载不兼容的软件。
Q2:Profinet是否可以像Profibus一样串起来。最多可以组态多少个设备?
A2:profinet 支持总线型拓扑,组态的设备和rt和irt有关系,CPU 手册会有描述,但是总线级联过深,会有一定延迟,因此参数上要注意优化,这方面我们后面的课程会有介绍。
Q3:有能连接云的网关吗?
A3:可以在西门子工业支持网站上搜索SIMATIC CloudConnect 712 /716 或 RUGGEDCOM RX1400产品,以及IoT相关产品。
Q4:这些网关能不能接入冗余系统?
A4:IE/PB LINK HA 可以用于400H 系统 另外PN/PN coupler也可以。
Q5:ET200SP远程IO能否实现上升延和下降延捕捉,是否会有丢失?
A5:当然可以捕捉,但是受限于PN的刷新时间和OB的执行时间,如果太快了,有可能捕捉不到。
Q6:如何看重播?
A6:在西门子工业支持中心网站视频学习中心专家大讲堂下面可以观看回看http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/default.html
Q7:IE/PB LINK 如果在STEP7 下使用,比如挂在S7-300/400下,如何诊断DP从站的状态?
A7:在视频中所看到的诊断例子是IE/PB LINKPN IO模块用于S7-1500CPU下,在TIA Portal中进行诊断,那么如果模块是用于S7-300/400CPU下,同样可以进行相应的DP从站的诊断,此时可以使用SFC51或者OB 86的方式进行诊断。这里需要注意的是如果使用SFC51去对DP从站状态进行诊断的时候,它的索引INDEX需要填写PROFINET的总线系统的ID,不能填写Profibus的总线系统ID。
Q8:第三方上位机监控软件能否通过IE/PB LINK 访问PROFIBUS 网络的S7控制器?
A8:应该是可以的,但是有前提条件,我们可以通过安装SIMATIC NET这个软件,如果第三方上位机支持OPC Client功能,那么可以通过组态PC Station加OPC server的方式来实现,然后这个PC station可以通过S7路由去建立和S7控制器的连接,然后第三方上位机可以通过OPC的通讯方式来访问S7控制器的数据。
Q9:IEPB能进行主主通讯吗?怎么弄?
A9:做不了。
Q10:旧版PN/PN coupler 可以插MMC卡?有什么作用?新版模块为什么没有?
A10:这个MMC卡是用来存储PN/PN coupler作为PROFINET通讯时的设备名称的,我们去更换旧版的PN/PN coupler 时候,如果我们有MMC存储卡,就可以把这个存储卡拔下来,插到新的PN/PN coupler上,那么设备名称就直接通过MMC卡分配给新的模块,就不需要单独用Step 7去分配了。新版V4的PN/PN Coupler模块是不需要MMC卡来存储PORFINET设备名称的,是因为新版的模块是将设备名称存储到BUS Adapter总线适配器中的,更换新模块可以使用原有的BUS Adapter模块。
Q11:PN/CAN LINK模块,是同时支持CAN和CAN open通信模式吗?
A11:是不同时支持的,PN/CAN LINK模块有三种模式,分别是CAN open Manager、CAN open Slave 以及CAN Transparent这三种模式,只能三选一。
Q12:PN/CAN LINK模块是否可以控制CAN 伺服驱动器?
A12:这个应该是可以的,PN/CAN LINK是支持CAN Transparent 和CAN open manager 这两个模式的,所以说可以实现与支持相同通讯协议的伺服驱动器的通讯的。
Q13:PN/PN coupler同侧CPU数据互传,S7-300,400可以用吗?
A13:是支持的,这属于通过数据记录的方式进行数据传递,需要调用读写数据记录功能块,对S7-300、400都是可以使用的。
Q14:对于网关产品,PN 总线和其他协议总线物理上是否隔离?
A14:是有隔离的。
Q15:请问哪种网关可以支持与Ethnet/ip网络通讯?
A15:目前没有。
Q16:对于云协议的网关也算是网关产品,那么PRC要连接这样的网关是否需要考虑安全方面的问题?
A16:这个安全因素,我们在云协议网关上肯定是集成了相关的安全功能,比如说防火墙功能,或者是其他的VPN这种功能。
Q17:PN/PN COUPLER意思是可以实现PROFINET主站之间的通信么?
A17:答案是对的,之前在视频中也提到了,PN/PN coupler是用于两个PROFINET控制器之间的通讯,他的两侧是独立的。即使是不同的网段,相同的网段相同的IP地址都是可以用PN/PN coupler来实现通讯的。
Q18:几种PN网关模块,例如PN/CAN LINK PN/J1939 LINK等是否可以给除了1200/1500、ET200SP CPU外的其它CPU使用?
A18:PN/PN coupler是可以的,它可以通过安装GSD文件的方式进行组态。IE/PB LINK可以在Step 7下组态的,所以说像300、400都是可以挂IE/PB LINK模块的,但是对于S7-1200是有限制的,不能挂IE/PB LINK模块。那么其它的几款网关产品按照官方要求只给S7-1200/1500/ET200SP/Open controller这些控制器来使用,对于其它的控制器是没有相关的测试,所以建议按照官方模块使用要求进行组态。
Q19:PN/PN coupler 新版才能实现同侧应用?硬件手册里有配置说明吗?
A19:是的,对于V4.2最新的固件来说,才支持以本地数据记录的方式实现同侧的数据传递。这个配置的相关说明,在PN/PN coupler模块的操作说明手册里有很详细的介绍,建议在官方网站上下载操作说明的手册查看如何配置。
Q20:这些网关能不能接入冗余系统?
A20:对于IE/PB LINK来说,有一个IE/PB LINK HA的型号,这个型号可以用于400H的系统。对于PN/PN coupler 来说,它的最新的V4.2的固件版本,也是支持S2冗余的,所以是可以给1500的RH或者400H的系统来使用。
欢迎大家继续盖楼,探讨本话题。