故事作者:bsjasd

最近创作

看看TA的故事

【西门子技术π-PLC通信原理探秘】怎么把程序块删掉再重写就通讯正常了呢

已锁定

bsjasd

  • 帖子

    114
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-04-26

普通 普通 如何晋级?

【西门子技术π-PLC通信原理探秘】怎么把程序块删掉再重写就通讯正常了呢

1297

1

2020-06-01 16:53:52

1.应用的基本信息 

1.1基本应用信息描述

   项目组态:

   主站:CPU315-2DP/PN    现场控制系统网络形式: Profibus DP

    HMI:WINCC7.0(两个单操作员站)

    从站:3个EM277(从站,站号设置5,6,7)

    从站:2个EM DP01(200smart从站,站号设置8, 9)

    从站:ABB550变频器(通讯卡件RPBA-01)(从站站号设置10~20)

    故障现象:

    ABB550变频器中站号为16的变频器始终通讯无法读取变频器的运行状态和给定命令。

   其他变频器和从站通讯都正常。

2.故障的检测和解决

2.1 故障或问题分析

      经观察,10台变频器中发生通讯故障的变频器属于DP网络的中间位置,而除此外设备外其他设备都可正常通讯运行,命令给定和状态反馈都没有问题。

2.2故障或问题处理

     因为控制主站所带的从站是比较成熟的结构了,曾经多次使用,首先从DP网络的结构排查,检查DP网络中硬件安装和接线及终端电阻的设置都没有发现问题。

     难道变频器通讯参数有问题?将变频器的通讯参数重新初始化后重新设置,问题还是没有排除。干脆点,直接换了一个RPBA-01通讯卡,问题还是一直存在。

     复查DP的通讯波特率,重新更换DP接头,问题一直没有排除,试试万能的重新上电吧,遗憾的是奇迹没有发生!

     难道是程序有问题?可是都是调用的SFC14、SFC15块啊。没有办法了,只能硬着头皮试试了。现将该变频器所用的控制程序里的SFC14、SFC15块删除,重新添加相应程序,下载后还是不行。既然部分程序删除不行,全删了试试,果然完整删除该变频FC块后,新编写了一个FC块控制就完全没问题了。

4.经验总结 

4.1遗留的问题(故障排查后,是否对故障或者解决问题的方式仍然有些疑问或者不理解的地方)

     虽然问题解决了,可是具体是什么原因导致的问题一直没有搞明白,对于程序的运行原理和机制还需要深入的学习,学识尚浅,期待坛里大佬给予指导吧。

【西门子技术π-PLC通信原理探秘】怎么把程序块删掉再重写就通讯正常了呢 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3243条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。