故事作者:西家传动

最近创作

看看TA的故事

SINAMICS CONNECT 300的介绍

已锁定

西家传动

官方工程师

  • 帖子

    159
  • 精华

    105
  • 被关注

    363

论坛等级:奇侠

注册时间:2016-09-22

普通 普通 如何晋级?

SINAMICS CONNECT 300的介绍

4502

1

2020-05-28 17:22:13

1       SINAMICS CONNECT 300

1.1  描述

众所周知,Mindsphere是西门子工业云操作系统,而新推出的SINAMICS CONNECT 300是Iot网关,通过变频器的USS端口获取变频器数据,并将这些数据同步到Mindsphere。


                                             

图1 SINAMICS CONNECT 300

1.2  支持变频器类型

目前,SINAMICS CONNECT 300支持的变频器MICROMASTER MM420/430/440、V20以及G120系列变频器。最多8个驱动器可以连接到一个SINAMICS CONNECT 300。

1.3  设备亮点

l  WEB调试页面,Mindsphere以及驱动器的配置非常简单的集成在一起,调试简单。

l  8个RS232接口,可同时连接8个不同的驱动器。

l  每个设备多达40个驱动器参数可以同时转移到Mindsphere。可以通过搜索功能选择专用参数。

l  通过RS232点对点连接,可以减少控制器和通讯总线的负担。

l  在WEB页面中连续显示真实的Mindsphere连接状态。

l  通过集成web服务器对设备进行全面的服务管理(CA证书、许可证管理、固件更新、配置的自动验证等)。

l  使用https实现与Mindsphere的安全通信。

1.4  调试简介

1.4.1                  设备连接

通G120的USS调试口连接举例,如图2、3所示:


图2 G120连接示例


图3变频器连接SINAMICS CONNECT 300示意图

1.4.2                  设备模式配置

SINAMICS CONNECT 300支持两种模式,自动和手动。自动模式只要按住如图4所示USER按键1秒以上,设备就会自动识别所连接的变频器类型。手动模式需要在WEB页面中手动配置所连接变频器的类型。


图4 配置模式选择按钮

1.4.3                  设备网络以及调试口配置

设备上有两个LAN口X1和X2。X1连接到网络,要求必须是DHCP分配IP地址。X2属于调试口,连接SINAMICS CONNECT 300所用,默认IP地址网段192.168.200.X,X是2~254任意数字。

1.4.4                  具体参数配置

用Admin账户登录到WEB页面。会显示配置完成的变频器信息。


图5 WEB页面显示

配置向导页面如图6,提供各个端口的概况以及设置了哪些参数。


图6 配置向导页面

Mindsphere配置如图7,将配置好的Mindsphere文件上传到SINAMICS CONNECT 300中。


图7上传Mindsphere配置文件

将Mindsphere设置的参数关联到变频器的数据中,如图8所示:


图8 链接Mindsphere数据和变频器数据

配置完成后,在Mindsphere上就可以显示变频器的相关数据,如图9所示:


图9 Mindsphere 数据显示

 

 

1.5  使用手册下载地址

SINAMICS CONNECT 300使用说明下载链接:

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109773324/sinamics-connect-operating-instructions?dti=0&lc=en-WW

 


SINAMICS CONNECT 300的介绍 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

西家传动

共有135条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。