故事作者:RENHQ

最近创作

看看TA的故事

【西门子技术π-PLC通信原理探秘】+我经历的几次通讯故障

已锁定

RENHQ

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    12836
  • 精华

    60
  • 被关注

    2053

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

钻石 钻石 如何晋级?

【西门子技术π-PLC通信原理探秘】+我经历的几次通讯故障

4346

3

2020-05-24 23:43:25

1.应用的基本信息 

1.1基本应用信息描述(您所经历过的现场或案例,描述设备运行的异常情况,语言简要、故障要点突出,现象表达清楚,涉及具体设备的版本信息,网络规模,主要产品列表等) 

     生产线项目项目中使用的有S7-1500PLC(CPU 1516-3 PN/DP固件版本V2.5和CPU 1500-1 PN固件版本V2.5)、S7-1200PLC,其中1500PLC为主机控制,1200PLC为辅机及单机小设备控制,其他的还有一台TDC和SIMTION D425,从站主要是ET200MP的远程IO站点和ABB ACS880变频器及部分NET类型的编码器,子站点约有180个左右。上位机是WINCC V7.4组态共约8台上位机电脑.。这种类似配置的生产线有6条,CPU类型或有不同,相差不大。

 

2.故障的检测和解决 

2.1 故障或问题分析(根据故障或问题,进行分析,从而提出潜在的一些解决方案用于解决该问题)

生产线过程中出现了几次通讯故障:

     第一次是由于远程IO站点所用的电源和外部DI电源一个,由于外部线路短时偶尔接地,电源电压下拉比较严重,ET200SP断电重启导致。

     第二次是由于两个从站之间的网线所处环境比较恶劣,可能有破损及干扰,导致后面从站通讯故障。

     第三次比较怪至今为找到故障原因:这此故障至今出现三次,前两次故障的时候通讯故障发生的时间每个小时出现一次,能够精确到秒,每次重复出现十余次,第三次没有定时。


2.2 故障或问题处理(根据分析各种导致故障的可能性,逐步排查,描述您解决此问题的操作步骤,最终确认原因,排查过程有条理,思路清晰)

      前两次故障由于现场网络拓扑不是很熟,而且故障的时候都是短时故障,基本一两秒钟接着恢复,经过了几次故障才找到起点,也由于网络拓扑采用的是总线型,找到了起点之后,再进行排查,第一次是看到了ET200SP模块电源指示灯灭了再亮,查出的故障,第二次是经过了重新做PN头、加交换机、加24V电源等最后更换了网线好的。

      第三次故障至今未查出原因。可能是干扰、病毒等原因吧


3.实践联系理论

      当前通讯的理论课程尚未仔细看完,没有联系到课程里面的理论知识,不过也可能有网络拓扑不正确导致的通讯故障。


4.经验总结

 4.1 遗留的问题(故障排查后,是否对故障或者解决问题的方式仍然有些疑问或者不理解的地方)

       第三次的通讯故障仍然尚未查明原因,不知道是否还会继续再出现。

 

4.2 改进方法(解决问题后,根据原因结果,针对故障现象可以采取的预防措施,技术要点等。可以提出更好的解决方式或建议) 

     1、 ET200SP的电源尽量与外部电源单独使用一个。

     2、 网络拓扑尽量使用星型拓扑结构或者是环形拓扑结构,出现通讯异常不会造成大面积通讯故障

     3、 环境恶劣的地方尽量使用光纤介质通讯

 

【西门子技术π-PLC通信原理探秘】+我经历的几次通讯故障 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3243条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。