1 概述
在使用SINAMICS S120驱动器控制伺服电机运行时,常常会需要切换不同的控制信号源。比如在进行设检修或维护时,需要将设备由PLC通信控制切换到本地手动控制,而正常生产时,又需要从本地手动控制切换回由PLC通信控制。对于这种控制需求,需要借助于S120驱动器中的指令数据组(CDS)的切换功能才能实现,本文为大家介绍具体的实现方法。
2 功能说明
S120驱动器指令数据组由以下两部分组成:
控制命令的二进制互联输入(数字量信号),如ON/OFF使能(P0844)或JOG(P1055)等;
设定值的模拟量互联输入(模拟量信号),如速度设定值(P1070)或转矩限值(P1522,P1523)等。
通过以下参数来选择指令数据组:
参数p0810 ~ p0811用于选择指令数据组,以二进制形式表示指令数据组的编号(0 ~ 3):
如果选择了不存在的指令数据组,则当前的数据组保持生效。选中的数据组由参数 r0836 显示。
3 通过指令数据组切换实现本地/远程控制
通过指令数据组切换来实现S120驱动器本地/远程控制的项目配置步骤如下:
1)首先在驱动Configuration界面中,点击“Add CDS“来添加CDS指令数据组。
<图3-1 添加CDS指令数据组>
2)在Command data sets选项卡,关联选择CDS指令数据组所需的数字量输入点:
设置p0810=r722.4
<图3-2 设置CDS指令数据组选择开关>
3)在Control logic界面中,分别设置CDS:0和CDS:1的驱动启停信号源。
<图3-3 CDS指令数据组驱动启停信号源设置>
4)在Speed setpoint界面中,分别设置:
CDS:0的Main setpoint P1070来自通信报文(在初始调试时开启了“Extended setpoint channel”);
CDS:1的Main setpoint P1070=r1024,速度给定为固定转速给定。
<图3-4 CDS指令数据组驱动速度给定信号源设置>
除CDS指令数据组切换功能之外,S120还支持驱动数据组(DDS)切换功能,可以实现不同的各种控制类型、电机和编码器的切换。对此感兴趣的工程师,可以参考S120的功能手册14.5 数据组章节和12.5电机切换章节。
FH1功能手册(V5.2)下载链接: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109771805/zh