故事作者:西家传动

最近创作

看看TA的故事

G120变频器的快速励磁功能

已锁定

西家传动

官方工程师

  • 帖子

    159
  • 精华

    105
  • 被关注

    366

论坛等级:奇侠

注册时间:2016-09-22

普通 普通 如何晋级?

G120变频器的快速励磁功能

12288

8

2020-05-06 15:19:32

star star star

对于矢量控制,异步电机启动时,G120变频器先输出励磁电流使电机建立磁场,转矩电流受到限制,当励磁结束后,变频器使能转速设定值。电机功率越大励磁过程越慢,这样会产生过多的等待时间,对于需要快速启动、或频繁点动的应用,除了延时撤使能的方法外,还可以采用快速励磁功能。

1.1   G120变频器的快速励磁功能

G120变频器的快速励磁特性曲线如图1-1所示,在激活了快速励磁功能后,电机启动时,励磁电流设定值跃升到极限值:0.9 * r0067(I 最大),实际磁通随着设定电流快速上升。 一旦达到由 p1573 设定的磁通阈值(最小值:10 %,最大值:200 %,出厂设置为100 %),便结束励磁(r0056.4=1),并使能转速设定值。

 



图1-1 G120变频器快速励磁特性曲线

1.2 快速励磁与常规励磁时间曲线对比

对比一下G120变频器激活快速励磁功能前后,电机励磁的差异。正常情况下,G120变频器控制0.12kw电机的启动曲线如图1-2所示,励磁时间大约为50ms。

在使用快速励磁功能时,设置参数p1401.6=1,p1573=90%,p1570=100%,0.12kw电机的启动曲线如图1-3所示,磁通实际值为90%所需要的励磁时间约为26ms。



图1-2 常规励磁的电机启动曲线



图1-3快速励磁的电机启动曲线

1.3   快速励磁使用注意事项

·        在负载较大时,设置的磁通阈值p1573不能太小,因为在励磁期间,转矩电流一直受限。

·        只有当励磁磁通实际值达到磁通阈值p1573的时间小于p0346 中设置的时间时,参数 p1573 中的磁通阈值才产生作用.

·         “捕捉重启”功能继续以参数 p0346的励磁时间运行。

·        电流极限 p0640不能设置太小,否则可能永远不能达到磁通设定值p1570,如非必须,p0640保留为出厂值即可。

G120变频器从固件V4.7 SP9版本开始支持快速励磁功能,通过参数p1401.6=1激活,使用该功能后可以有效的缩短电机的励磁时间。如果变频器固件版本低于V4.7 SP9,且大于等于V4.5,对变频器进行固件升级后可以使用该功能。


G120变频器的快速励磁功能 已锁定