使用SIMATIC控制器或者SIMOTION编程时,程序员的任务是创建一个尽可能清晰可读的用户程序。 每个程序员都会使用自己的方法和策略,例如命名变量或程序块甚至是注释的写法。 不同的程序员的方法和策略创建了非常不同的用户程序,最终会产生各种不同的代码。
这对程序维护和协作工作会造成一定的困难。因此可以考虑采用一致的编程风格。
*使用一致的编程风格的优势
如果有几个程序员在同一个程序上工作,建议坚持使用统一协调的编程风格。 这提供了以下优点:
·一致的连续风格
·易于阅读和理解
·简单的维护和可重用性
·轻松快速的故障排除和纠错
·多个程序员在同一项目中高效工作
1. 如果编程风格中没有注明标识符表示法的其他规则
2. 指南,各自的标识符写在camelCasing中。
3. 以下规则适用于camelCasing:
a. 首字母以小字体书写。
b. 不使用分隔符(如连字符或下划线)。
4. 如果标识符由多个单词组成,则每个单词的首字母为写成大写字母。
块(OB,FB,FC,DB,背景数据块,TO等)的标识符以大写字母开头
例如: ConveyorControl
实例DB块的前缀使用'inst'/'Inst':
例如:
单次实例:InstHeater (大写→自己的块)
多重实例: instTimerMotor(小写→在一个实例中)
临时变量(TEMP)必须由用户进行初始化。通常,必须确保在读取临时变量之前始终先初始化或者写入临时变量值。
Example
#tempAcceleration := 0.0;
#tempVelocity := #MAX
1. FC和FB中不允许访问全局数据。这包括以下内容:
a. 访问全局数据块和使用其他实例数据块
b. 访问标签(标签表)。
2. 访问数据通过接口进行。
如果程序中调用的FC,FB或系统函数提供错误信息和标识,则始终需要对这些信息和标识进行评估。通过设置布尔错误变量来指示错误。
常量的定义使用大写字母和下划线,常量的名称总是以大写字母书写要检测单个单词或缩写,应在单个单词或缩写之间使用下划线。 比如:MAX_VELOCITY。而且应该尽量使用本地常量。
用户定义数据类型的标识符前面带有前缀“type”。
程序代码(SCL,LAD,FBD),需要描述重要的信息,例如:
//============================================
// Company// (c)Copyright (year)
//-----------------------------------------------------------------------------
// Library: (that the source is dedicated to)
// Tested with: (test system with FW version)
// Engineering: TIA Portal (SW version)
// Restrictions: (OB types, etc.)
// Requirements: (hardware, technological package, memory needed, etc.)
// Functionality:(that is implemented in the block)
//-----------------------------------------------------------------------------
// Change log table:
// Version Date Expert in charge Changes applied
// 01.00.00 dd.mm.yyyy (Name of expert) First released version //============================================
更多详细信息,请参考如下文档:
https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109478084
-------来自 西门子技术支持工程师