2019-03-12 21:25:34
2018年3月12日,给同事讲解如何做G120静态优化时,G120变频器一直出现报电机有相间短路故障。当时感觉很懵逼,怎么回事难道是电机坏了吗,这可是我自己借备件库的电机啊,不是会线接错了吧,还是电机本身自己就有问题,这可是说不清了。接下来就是用万用表检查电机接线、测试电机阻值。都正常啊,没什么问题。剩下怀疑变频器本身问题吧,是不是有人摔过吧。再次从备件库借个新的变频器还是此故障。此时没有一点思路了,难道电机问题吗?没办法再让同事测试,还是没有问题。要不只接电试试,大家都害怕送电。害怕短路放烟花。没办法自己给人讲,硬着头皮和害怕送电。结果电机转着正常。这是怎么回事?重新接变频器按照调试步骤测试,还是报短路故障。这下彻底傻了。怎么回事?彻底没办法了。中午了,大家叫着吃饭一点心思都没有。吃饭都想着讲不通啊,怎么会这样子。突然想起老外当时给我说过一句话,电机在长时间不用的时候要通电加热,那时刚上班不理解。是不是电机在库里时间长受潮了。要不再直通电测试,电机正常运转。这下更加大自己的信心。那就再转半个小时再测试试试,结果重新接上变频器测试正常,神奇了。原来的变频器也正常。静动态优化操作正常。这下全明白老外9年前说的话了。电机受潮了,对调试变频器影响很大。这种现象一般不会注意。希望给大家提供一下G120调试时一定要注意电机多长时间没用了,别走弯路,最好除湿的方法是长时间直通电,转起来。