风机中的EMC的问题我处理过一些,一般风场的环境都是风比较大,夏天还好,到了冬天就真的是寒风刺骨,因此环境相对比较恶劣,但我印象最深的一次,还是3月份一次山上的陆地风场的风机检查的经历。
用户是第一次用我们的产品,只装配了一台风机做实地测试,结果现场MODBUS通讯有不稳定的情况,如果不能及时处理,则后续合作将很难进行下去,因此我们需要到现场进行EMC方面的检查。
原来去过的风场都在草原上或者戈壁滩上,但这次到了现场我才发现,风场是在山顶上,整个山脉都是风场,所有的风机都在山头上(图1),很难想象这些风机是怎么被竖在山头上的。
由于风机在山顶,因此必须开车才能到达。
山上近期刚下过雪,再加上海拔比较高,因此山上还有一些积雪没有化。路上遇到山体滑坡的话,还得等道路开通才能继续前行。
经过两个小时的颠簸,终于到达了风机的脚下,由于道路泥泞,车开不上去了,最后这几十米只能走上去了(图3)。
下了车,拎着工具往风机走(图4)。天气开始变得阴沉,感觉要下雪。几十米的路,手冻僵了,呼吸都困难,深一脚浅一脚的,关键是风吹在脸上生疼—这可是风场。。。
终于进入风机,可以开始工作了。
由于是MODBUS通讯问题,因此我们检查了可能影响通讯的一些方面,比如柜体的接地处理,电缆的屏蔽层的处理等等,基本上都是比较规范的(图5)。
在ET200S的MODBUS通讯模块的接线端子上,可以看到外接了一个终端电阻,经核实为120欧姆(图6)。
但通讯对方是一个支持MODBUS协议的仪表,安装位置比较深,看不到是否有终端电阻,后经确认,没有终端电阻。
另外我们对通讯电缆上的干扰进行了检测,通过示波器,可以看到,在设备启动瞬间电缆上有一些干扰脉冲,正常运行时,通讯电缆上没有检测到有较大的干扰信号(图7)。
为了防止通讯电缆上的浪涌,我们增加了一个避雷器做测试(图8)。
但增加后,通讯不通,因此又将该避雷器取消掉恢复原接线。可见,现场的避雷器也不是随便都能加的。
从现场EMC检测的情况看,主要存在着两个问题:1 终端电阻不匹配 ; 2 启动过程中有干扰的情况。因此建议用户将终端电阻进行匹配处理,另外考虑通讯电缆重新设计布线。
整个检测过程,花了将近6个小时,当我们打开风机门时,才发现外面已经积了厚厚的雪。