主题:针对帖子“G120端子控制时模拟量断线保持运行”的疑问 针对下面的帖子。有疑问:r0755.0的单位是%,而P1001的单位是rpm,两者可以直接切换到P1070.0吗? 今天应客户需要测试了一个功能,试验成功。此方法适用于带自由功能块的驱动器,如G120/G120C/G120D/G130/G150/S150等等,分享给其它对设备运行稳定性有类似需求的网友。 在4~20mA信号断线的情况下,驱动器会报F3505并停机。 客户需求: 变频器发出报警信号,同时按预先设定转速运行不停机; 断线问题处理好后,报警信号自动消除,电机按模拟量转速设定值继续运行。 此次试验用的是CU250S-2PN。此控制单元需要在向导中勾选自由功能块。 运行图如下: 在第一阶段,模拟量给定转速760rpm正常运行;(由于手头仪表原因,模拟量给定略有波动) 第二阶段,断线后转到设定值500rpm运行; 第三阶段,断线恢复后转速继续按模拟量设定值760rpm运行; 参数设置如下: 参数设置 功能描述 P756.1=3 设AI0输入信号为4~20Ma P2118=3505 设置断线故障代码F03505 P2119=2 更改断线故障为报警,这样会有报警输出但不会停机 P1001=500 设固定转速为500rpm,可根据工艺需求调整 P20221=5 把功能块NSW0分配到执行周期组5,即NSW0每128ms计 算一次 P20222=610 确定NSW0在执行周期组5内的执行顺序。同一执行周期组 内,先执行序号小的功能块。 P20218[0]=755.0 连接NSW0的第一个输入X0到755.0(AI0) P20218[1]=1001 连接NSW0的第二个输入X1到1001 P20219=751.0 连接NSW0的切换命令I到751.0(AI0断线故障) P1070[0]=20220 连接速度给定源到r20220(NSW0的输出) |
太阳神2009 至圣 经验值:12099 发帖数:1350 精华帖:38 |
5楼 2024-07-22 14:15:26
主题:回复:针对帖子“G120端子控制时模拟量断线保持运行”的疑问 要注意:P0756要选择带监控的模拟量信号,模拟量输入通道才具有断线监控功能,不带监控的模拟量断线是不会报警的,此时需要检测模拟量阀值作为判断是否断线的标准。 可以参考西门子文档: 当 MM440/G120以模拟量输入信号(此模拟量信号可以是电流信号也可以是电压信号)作为主速度给定运行时,如果在某一时刻模拟量输入信号突然断线,MM440/G120 就会按照斜坡降速,实际速度会下降到一个很小的值甚至是零。 |