作者 | 主题 |
---|---|
Saigon-li 侠圣 经验值:2206 发帖数:93 精华帖:3 |
楼主 2024-06-26 09:55:15
主题:TIA调试G120,两种不同的组态,有什么区别,第一种组态添加不上
学海无涯
|
太阳神2009 至圣 经验值:12099 发帖数:1350 精华帖:38 |
1楼 2024-06-26 14:46:51
主题:回复:TIA调试G120,两种不同的组态,有什么区别,第一种组态添加不上 第1种是在硬件组态--网络视图中添加GSD的文件方式组态的,可以设置通讯参数,报文等,只能组态CPU与驱动器通讯,不能对驱动器进行配置、调试,安装GSD文件后,在硬件目录的其他现场设备下(PROFINET/PROFIBUS通讯)找到通过GSD添加的设备,拖拽到左边的网络视图即可; 第2种是在项目下添加了一个G120设备的方式,不但可以组态CPU与驱动器通讯,还可以对G120进行配置,设置参数,调试、优化等,前提条件是要安装SINAMICS Startdrive驱动调试软件。 |
无名的人 奇侠 经验值:7930 发帖数:677 精华帖:32 |
14楼 2024-07-18 18:41:25
主题:回复:TIA调试G120,两种不同的组态,有什么区别,第一种组态添加不上 论调试的功能性和易用性 感觉startdrive比starter还差的不少 startdrive唯一的优势就是中文吧 个人觉得 术业有专攻 博途在目前阶段终究是以PLC和HMI编程为主 既然是编程 那么就用GSD简单的组态个通讯足以满足要求,编程就好好编程,真到需要调试变频器的时候再用SATRTER认认真真的调试 没必要非得使用startdrive把驱动调试的活儿要弄到博途里面,有些不伦不类的 期待随着后续版本的更新 startdrive能更新的像starter那样强大吧
烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
|