技术论坛

 TIA调试G120,两种不同的组态,有什么区别,第一种组态添加不上

返回主题列表
作者 主题
Saigon-li
侠圣

经验值:2206
发帖数:93
精华帖:3
楼主    2024-06-26 09:55:15
主题:TIA调试G120,两种不同的组态,有什么区别,第一种组态添加不上

S7-1200控制G120,G120变频器在TIA硬件组态里面有两种不同的类型(见附图),请大师帮忙指点一下两种类型有哪些异同,第一种组态类型怎么添加(见附图)。

万分感谢!!





学海无涯
太阳神2009
至圣

经验值:12099
发帖数:1350
精华帖:38
1楼    2024-06-26 14:46:51
精华帖  主题:回复:TIA调试G120,两种不同的组态,有什么区别,第一种组态添加不上

第1种是在硬件组态--网络视图中添加GSD的文件方式组态的,可以设置通讯参数,报文等,只能组态CPU与驱动器通讯,不能对驱动器进行配置、调试,安装GSD文件后,在硬件目录的其他现场设备下(PROFINET/PROFIBUS通讯)找到通过GSD添加的设备,拖拽到左边的网络视图即可;


第2种是在项目下添加了一个G120设备的方式,不但可以组态CPU与驱动器通讯,还可以对G120进行配置,设置参数,调试、优化等,前提条件是要安装SINAMICS Startdrive驱动调试软件。



无名的人
奇侠

经验值:7930
发帖数:677
精华帖:32
14楼    2024-07-18 18:41:25
精华帖  主题:回复:TIA调试G120,两种不同的组态,有什么区别,第一种组态添加不上

论调试的功能性和易用性  感觉startdrive比starter还差的不少  startdrive唯一的优势就是中文吧

个人觉得  术业有专攻  博途在目前阶段终究是以PLC和HMI编程为主 既然是编程 那么就用GSD简单的组态个通讯足以满足要求,编程就好好编程,真到需要调试变频器的时候再用SATRTER认认真真的调试   没必要非得使用startdrive把驱动调试的活儿要弄到博途里面,有些不伦不类的

期待随着后续版本的更新 startdrive能更新的像starter那样强大吧