作者 | 主题 |
---|---|
zuozt 游士 ![]() 经验值:163 发帖数:5 精华帖:0 |
楼主
![]() 主题:数据类型为结构体的数组,可否打包转递或复制给指定其他区域 |
'Razor 至圣 ![]() 经验值:21043 发帖数:2924 精华帖:26 |
3楼
![]() ![]() 数组元素为STRUCT时不允许使用MOV_BLK_VARIANT进行移动操作,上面的80B4错误码也给出了解决方法,使用PLC DATA TYPE替换STRUCT;要么就使用MOVE指令。 1)MOVE 2)MOV_BLK 3)UMOV_BLK 4)MOV_BLK_VARIANT 在使用上述移动操作指令中的MOVE系列指令时,首先要搞明白它们的适用数据类型,或者说适用场景,它们有作用域,有限制。明了作用域和限制后,用起来才更顺手。 知其限,用其擅。
Less is more……
|